请问下地下室车库照明箱必须是双回路进线吗?

请问下地下室车库照明箱必须是双回路进线吗?
hcy7758520
2010年08月03日 13:14:13
2楼
回复
dayday218
2010年08月03日 13:52:55
3楼
普通照明箱当然不需要
对于有消防要求车库内的应急照明箱,在不设置EPS或者灯具未自带蓄电池的情况下,就要双电源进线了~
回复
tianxingjian2012
2010年08月03日 13:56:47
4楼
有些院习惯地下车库全部双电源,我是习惯应急照明给双电源。
回复
woopeeng
2010年08月03日 16:28:20
5楼
普通照明单电源就可以了,应急照明才双电源吧,我就是这么设计的
回复
woheni2010
2010年08月03日 20:42:59
6楼
看是几级吧?
回复
jzy7512
2010年08月03日 20:46:12
7楼
地下车库挺多都是人防工程,一般需要双电源供电
回复
niou2108
2010年08月06日 14:43:49
8楼
谢谢大家!