28柜又见新方案,各位进来评论评论
fjj700
fjj700 Lv.2
2010年08月03日 10:45:39
只看楼主

大家进来看看,这种在隔离柜里装PT的方案可取不可取?又省一面柜子

大家进来看看,这种在隔离柜里装PT的方案可取不可取?又省一面柜子

配置图.JPG

免费打赏
chjs001
2010年08月28日 16:42:53
12楼
早就有这样的啊 我还以为啥新方案啊啊
回复
z1g2d3
2011年05月05日 13:36:09
13楼
要那样做,也是可以
回复
dylan3940
2011年05月05日 16:07:13
14楼
老方案,但是很不科学,用户敢用,设计院敢设计,咱就敢造。
回复
tgood100491
2011年05月05日 19:21:13
15楼
最好去掉接地刀,接地刀与断路器电气连锁不一定可靠,机械连锁很难实现。万一手动合上断路器误操作就麻烦了。
回复
z8m3w01983
2011年05月05日 21:29:20
16楼
关键是接地刀的机械联锁难做啊,电气联锁不可靠,用力操作地刀再号的电气联锁也不管用了!
回复
忙里
2011年05月15日 14:57:02
17楼
接地刀与进线及联络柜断路器的机械联锁用程序锁,只有进线柜及联络柜的断路器在分断位置,才能从它们的位置锁中取出钥匙,通过此钥匙去操作接地开关.但具体如何做各有各的做法吧?
回复
bmwz7
2011年05月15日 20:44:20
18楼
PT一次线圈中性点也要接地吗?是中性点接地系统还是绝缘系统!不解?
回复
chhack
2011年05月17日 14:39:12
19楼
接地开关不要吧
回复
leebinggang
2011年05月17日 15:18:41
20楼
柜子比较大。
回复

相关推荐

APP内打开