大家进来看看,这种在隔离柜里装PT的方案可取不可取?又省一面柜子
大家进来看看,这种在隔离柜里装PT的方案可取不可取?又省一面柜子
2楼
这方案除了接地刀建议取消,还是经常看见的,接地刀强烈建议取消。或者接地刀必须连锁带电不能合,接地刀合不能分合断路器
回复
3楼
太不科学
回复
4楼
这是地方供电公司的要求,我公司有做过这种方案,提供母线接地点,省去检修时间临时挂接地线的麻烦:(一)接地开关动作是需要前提的,进线开关及母联开关是断开状态,才可以操作接地开关;(二)接地开关常开触点接至进线柜及母联柜断路器跳闸回路。
回复
5楼
学习下!
回复
6楼
又省一面柜子;省在哪里?PT+联络原来方案里有的;
回复
7楼
4楼回答的很清楚啦
回复
8楼
Ⅱ段PT柜中的地刀与联络断路器和Ⅱ段进线断路器不能只采用电气联锁,必须采用程序锁作联锁!
回复
9楼
可以的,但是就是装接地刀的方案很少见,一般都要么做个接地手车,这里的接地刀和前面断路器的机械联锁比较麻烦
回复
10楼
学习!这个方案估计又得需要得到供电公司的允许才能让这样做。问题是接地刀怎么和断路器去机械联锁。
回复
11楼
:handshake 谢谢大家,这个方案我公司和用户沟通结果是取消了那个接地刀,这样做的时候就没什么问题了,不过我见这个方案省了一面隔离柜,第一次见。原来还有这种PT+母联的方案,学习了
回复