如此供电及预算合理吗?
wutaixiong
wutaixiong Lv.5
2010年08月03日 10:20:27
只看楼主

供电本项目用电负荷性质为一级负荷。供电系统采用两路相对独立的电压为10kV、频率为50Hz的电源。供电电源由电网引来。每一回路故障或检修,另一回路可承担全部用电负荷。用电容量预计约为20518KVA。选用四台S9-6300电力变压器,主要参数为:额定容量6300KVA,高压10kv,低压400V。1)本项目采用10KV供电,对这么大的容量,供电部门能通过吗?虽然理论上10KV带这么大的负荷没什么问题?

供电
本项目用电负荷性质为一级负荷。2)变压器低压侧电流达到9000A以上,目前好象没这么大的断路器吧?
3)本变电站10KV设备投资预算为242万,这样的预算够吗?
免费打赏
huanglibo1972
2010年09月17日 15:23:04
2楼
1.供电部门会告诉你这样的容量需采用110kV供电。
2.这样的容量一般不会全是400V吧
3.按你所说的四台S9-6300变压器估计已经超投资预算,再说人家也不造这么大的10kV变压器
回复
wutaixiong
2010年09月17日 16:05:42
3楼
这个项目是一个投资31亿的非晶硅项目中关于供电的预算,项目离园区100KV变电站比较近。
1 编制项目可行性分析的人估计一点都不懂电,这么大容量即使在项目所在地有110KV变电站,除非电站供你专用,否则供电部门不可能直接让你从变电站出线进入设备。
2 项目采用6300KVA的变压器,目前只有电炉变压器或者冶炼用的变压器才有这么大的,S系列的变压器不可能有这么大。
3 即使给你制造出6300KVA的变压器,价格估计已经超过预算,加上开关设备,自动保护等,这预算远远不够!
根据这个分析,这个项目我都没兴趣跟踪了,这样的预算误导业主,以后做起来会很麻烦的!