现一空调系统,机组配的冷却塔小了,机组报警怎么办?换冷却塔吗?还有其它什么办法
现一空调系统,机组配的冷却塔小了,机组报警怎么办?
换冷却塔吗?还有其它什么办法
2楼
在这里飘过看看,能不能多加一台呢
回复
3楼
方法一:加一台冷却塔,当然,你的冷冻水泵有可能也要换。
方法二:如果你有本事话,让老天爷天天下雨降温。;P
回复
4楼
确定是冷却塔小了吗?能否把机组参数和冷却塔参数发上来。
回复
5楼
我想最好只能加一台。不管大小,水平高度要一样高才行
回复
6楼
有些冷却塔厂家可以进行塔体加大(处理能力增大)的改装
当然,这个要取决于加大程度(太大就不行) 现场条件 以及原塔结构。
回复
7楼
还得从经济角度来考虑
如果换大的,那小的就浪费了
还是接一台小的比较实在
在两台冷却塔之间加一根平衡管,就没啥问题
我们就这么做过。
回复