一般商场的新风量每人取多少合适啊?
fantingting21
2005年11月11日 15:19:36
来自于中央空调
只看楼主

一般商场的新风量每人取多少合适啊?按照新规范是20m3/h.人,可是旧规范民用最小是8m3/h.人,到底一般取多大合适呢?

一般商场的新风量每人取多少合适啊?按照新规范是20m3/h.人,可是旧规范民用最小是8m3/h.人,到底一般取多大合适呢?
免费打赏
hlyu
2005年11月11日 16:01:22
2楼
应该按照新规范的标准:20m3/h.人。
回复
makoto
2005年11月11日 16:22:25
3楼
每人每小时/20立方米
回复
bingyu0605
2005年11月11日 16:27:28
4楼

这是最小要求,如果有其他暖通要球,要加进去
回复
fantingting21
2005年11月12日 10:46:36
5楼
哦!原来如此啊!那一般人流密度取多大呢?
回复
zhumb
2005年11月30日 20:01:17
6楼
商场人数怎么确定?
回复
elingcat
2005年11月30日 21:11:27
7楼
大城市商场人员取0.7-1.2人/m2,小城市取0.2-0.7人/m2
回复
fantingting21
2005年12月01日 21:15:55
8楼
谢谢!不知在那里可以查到相关的数据之类的信息??
回复
zht2004
2005年12月01日 22:32:04
9楼
4F的安 安+7F西红柿炒蛋的意见
回复
komos
2006年01月24日 15:36:18
10楼
我认为,商场大都是采用柜机、风管集中送风的,那么我们可以安装一个可调百叶新风口,根据人员的密度,可由20-30%的送风量来调节新风的比例。
回复
happy4476@co163
2006年01月24日 15:45:03
11楼
上面说的是对的!
〈公共建筑节能设计标准〉GB 50189-2005上面有:
回复

相关推荐