人防地下室
anang1980
anang1980 Lv.7
2005年11月11日 11:18:14
只看楼主

那位大哥能否给我解释一下关于设计地下室人防应该注意哪方面的问题,从构造到计算,还有一个问题就是人防计算如何在pkpm里面实现??急!急!

那位大哥能否给我解释一下关于设计地下室人防应该注意哪方面的问题,从构造到计算,还有一个问题就是人防计算如何在pkpm里面实现??急!急!
免费打赏
frogwyj
2005年11月11日 20:10:32
2楼
首先可以看看人防规范,哪里有很多关于计算和构造方面的一些信息。另外关于在pkpm中的计算,可以在这个网站中搜索一下,有这方面的讨论。
回复
nigma
2005年11月11日 21:18:44
3楼
pkpm里面在计算的时候有人防选项的。你把那个人防荷载填上,计算就可以了。至于钢筋和混凝土强度提高,在satwe配筋中已经考虑。
回复
lhel101
2006年11月25日 13:19:41
4楼
3楼的,谢谢你啊.我也没作过人防.所以期待在这里能有各位前辈的指点
回复
bzh2005
2006年11月30日 09:40:23
5楼
同意三楼的做法,这样对于计算人防顶板梁是可行的,但是计算基础时应怎么考虑呢?还能不能用程序计算,还是手算复核
回复
pandason1057
2006年12月15日 15:45:32
6楼
顶板人防等效荷载需要在satwe第10项里调整,不是所有地方都是人防区。然后生成satwe数据文件时,勾选“保留用户自定义的人防荷载”
回复
organ1978
2007年04月19日 09:13:22
7楼
那不是人防区的区域是不是就不用考虑人防荷载?
回复
xbx2007
2007年04月23日 19:50:51
8楼
有专门的人防图集可参考
回复
lu_lu814
2008年10月27日 16:01:57
9楼
:) 看了很收益啊
回复
yanhe_81506002
2008年10月27日 16:41:07
10楼
人防设计还需专业设计院(即有资质的)设计。
回复
kgdwfnic
2009年03月10日 21:32:58
11楼
我看了3楼的忍不住去点了一下,好想下载一个