关于低压柜组合的困惑
lampard2008
2010年08月02日 16:33:52
只看楼主

现在有个化工厂项目,有几台0.38kv电机要安装变频器来控制。变频器挂墙安装,本来如果是用专门的变频器柜的话,直接变压器出线接到变频器柜进线就可以了。但是现在变频器独立挂墙安装,我就不确定该把空开,接触器放在那个柜子里,是直接放在MCC柜子里还是动力柜里(就是低压柜里的馈线)?要占几个单元怎么算?低压柜用的是BLOKSET D系列,MCC柜用的是BLOKSET Mw系列。另外,变频器前端是否需要加接触器?查了资料,没找到一个确定的说法。

现在有个化工厂项目,有几台0.38kv电机要安装变频器来控制。变频器挂墙安装,本来如果是用专门的变频器柜的话,直接变压器出线接到变频器柜进线就可以了。但是现在变频器独立挂墙安装,我就不确定该把空开,接触器放在那个柜子里,是直接放在MCC柜子里还是动力柜里(就是低压柜里的馈线)?要占几个单元怎么算?

低压柜用的是BLOKSET D系列,MCC柜用的是BLOKSET Mw系列。另外,变频器前端是否需要加接触器?查了资料,没找到一个确定的说法。

请高手解惑,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2010年08月02日 23:37:30
2楼
建议阅读《变频器说明书》

变频器的电源在哪接,就在那装断路器,接触器(无工频切换时)就免了。
回复