关于防雷引下线的问题
zshzh81@co163
2005年11月11日 09:06:41
来自于防雷减灾
只看楼主

一涂装车间长105米,车间南立面有三个大门(卷叠门),门宽都是33米,按二类防雷设防,引下线平均间距为18米,请问各位高手大门处引下线如何处理???此处不设引下线可否???

一涂装车间长105米,车间南立面有三个大门(卷叠门),门宽都是33米,按二类防雷设防,引下线平均间距为18米,请问各位高手大门处引下线如何处理???此处不设引下线可否???
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年11月11日 11:09:47
2楼
左右错一点不就行了?
回复
gejils.w
2005年11月12日 16:59:34
3楼
你自己也看到了,18米是平均间距。
回复
雨过天晴
2005年11月12日 19:46:37
4楼
这个车间够强的,33m跨没有柱子?
如果门只是在柱外上下卷动,不影响引下线的设置。而且规范也是要求平均间距。
回复
城市雨滴
2005年11月13日 14:46:58
5楼
能把图发上来看看吗?
回复
zshzh81@co163
2005年11月15日 12:10:34
6楼
我把我的做法传上来了,请各位高手指教!
回复
hhj3738
2005年11月15日 22:39:51
7楼
不用每个间距都要一定是18M的,你来个整体上平均不大于18就行了。
回复
hxwhw
2005年11月16日 16:44:50
8楼
门是死的,人难道也是死的吗?该借位就借位
回复
hxwhw
2005年11月16日 16:54:36
9楼


跨度那么大,屋顶那么高,是不是钢结构的?
回复
zshzh81@co163
2005年11月24日 09:31:20
10楼
是钢结构的,乙类车间,有什么问题吗9楼的兄弟?
回复
zhh_1977
2005年11月24日 13:17:08
11楼
你的图看了下,跨度是很大,但那是什么屋面的?能否在门的中间的地方加1根引下线,引下线平行至门边再引下,个人愚见