在宁夏宁夏回族自治区银川市,监理与被监理的若干体会:主体结构分部工程质量控制:第n层梁板混凝土浇注完成后适时用农膜覆盖,要注意农膜间的搭接。这对于控制该地区混凝土板的微细裂缝十分有效。监理人员检查剪力墙、柱子纵向钢筋偏位偏位,如发现墙柱纵向钢筋偏位,要求按1:6的斜率纠偏。分规格统计n+1层墙、柱纵向钢筋接头数量,按规定要求送样检测或见证送样检测。接头离楼面高度,按照国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙)P36,接头离楼面高度,应同时满足≥Hn/6、≥hc、≥500mm的要求。
在宁夏宁夏回族自治区银川市,监理与被监理的若干体会:
主体结构分部工程质量控制:
第n层梁板混凝土浇注完成后
适时用农膜覆盖,要注意农膜间的搭接。相邻两纵向钢筋应交错焊接连接,交错的尺寸应≥35d、且≥500mm。钢筋原材料试验合格报告、钢筋接头试验合格报告。
箍筋弯135度要做得十分到位、框架节点核心区在梁高范围内的柱箍筋间距要做得十分到位。
梁底板上好,穿梁纵向钢筋并绑扎。梁纵向钢筋的接头位置应严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)5.4.5条之“接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区”的规定宁夏监理对此要求得十分高,规范讲“不宜”,宁夏监理按“不得”要求,否则,就用绑条焊的方法整改。
水电安装、柱模定位短筋焊接事,电弧焊主筋不得打火咬肉。咬肉一经发现,要当地建科院拿方案进行处理。
墙柱钢筋检验批经监理验收合格,方可封另一侧墙柱模板。
而钢筋检验批的验收:钢筋原材料报告、接头报告、规格、数量、间距、接头位置、拉筋、定位筋有无咬肉、水电盒预埋位置、预留洞尺寸、混凝土保护层垫块等等一切ok,才签字、封模。
混凝土级配、模板验收、钢筋原材料试验报告、接头报告、钢筋验收、混凝土开盘鉴定等资料齐全,才予签字,方可浇注混凝土。
此外,必须及时将同条件试块放到所代表的构件附近,如果一旦被查到没有将同条件试块放到所代表的构件附近,就要用重金进行非破损检测!!!
宁夏监理对程序控制严格,对农民工劳动果实是尊重的,对结果还是善待的。
施工现场监理人员以新大中专学生和退休老伯为主。退休前当过钢筋工长,能看懂国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙)的就可以当总监代表。就是好总监代表。
宁夏的资料有一本宁夏回族自治区地方标准《建筑工程资料管理规程》(DB64/266-2003),还必须购买正版软件,要求十分严格。
12楼
ZC建设集团有限公司XX园项目部函
ZCXX(2001)8号
要求建设单位请KH监理公司调整XX园现场监理机构
并收回内容严重失实的“监理工程师通知单”的报告
上海YJY房地产开发有限公司:
我公司有幸承建XX园别墅工程,在此表示由衷地感谢。工程马上就要开工,业主、监理、施工三方的理解和配合显得越来越重要。针对KH监理机构6月13日签发的监理通知单的严重失实内容,多次商其收回无果的情形下,我部正式致函贵 司,要求贵 司请KH监理公司调整施工现场的监理机构、收回此“监理工程师通知单”、切实履行巡视、旁站和平行检验的监理职责,并要求KH监理公司就此事件向我项目部道歉。
一、问题的原因是很明显的,6月9日KH监理机构用过时的建施总1检查,经我项目部提醒,改用建施总—1X。5月8日书面告知业主我项目部发现坐标有误,而业主未转给监理单位,20多天的定位放线中,KH监理机构从始至终未监督过,造成问题得不到及时纠正。因此问题的产生显然不在我项目部。
二、问题解决后的思考,在事实十分清楚,业主承认因人员调动资料管理上的失误,并同意书面授意KH监理机构以我项目部定位结果为准的情况下,KH监理机构坚持要发监理工程师通知单,把责任强加在我项目部身上。要以我项目部的名誉走监理的形式,我项目部认为kh监理机构既没有认真履行巡视、旁站和平行检验的监理职责,又缺乏理解的诚意。现在kh监理公司已同意我公司的测量定位结果,请KH监理机构收回此通知单。
总之,工程建设中形式的东西已经很多,加上业主机制因素和工程质量刚开始实施备案制,使施工现场复杂的情况更是雪上加霜,如果参与各方再不能相互理解、积极配合,将会严重制约工程的进度,反过来影响工程质量。我们企盼这份由KH监理机构失当失误引发的报告,能够引起有关领导的高度重视,确保项目建设过程中的“监理和被监理”进入良性轨道,使业主所延请的监理人员KH在项目建设切实起到服务业主、服务工程建设质量进度的作用。
专此报告
顺颂
商祺!
ZC建设集团有限公司XX园别墅工程项目部
200X-X-XX
抄报:XX市某某建设工程安全质量监督站、XX市建设监理协会
XXKH工程建设监理有限公司
抄送: ZC建设集团有限公司
回复
13楼
修改只是隐去了参与单位和工程项目名称,该监理单位对施工单位项目部的函十分重视,及时撤换了现场监理人员、收回了监理工程师通知单,作了道歉,据说还请项目经理喝了酒、吃了饭。
回复
14楼
应该暴光处理的!!!!!!把监理的形象都毁坏了!!!!
回复
15楼
各行各业的从业人员,都得不断提升自己,才能在行业立足!
竞争激烈,不进则退。
回复
16楼
监理也比较乱!
回复
17楼
回复
18楼
监督程序、见证成果、承认产品——说到了点子上!
回复
19楼
昨天(2006年12月20日)晚上8时40分许,接到手机号码为1350xxxx783监理坛友的征询电话,他说,他在上海龙华地区某工地监理,碰到这么一个情况,想征询我的意见。情况是:灌注桩顶标高需要在全部完成后,各桩顶标高需全部加高1500mm,并且在场地拟作梁板式筏板基础的区域因为前几日上海下雨,已经形成“橡皮土”,业主找了原设计,也没给出可供实施的可操作性意见,因此征询我的意见。首先,群桩系统加高1500mm,钢筋应可靠焊接,混凝土强度等级须比原桩提高5Mpa。其次,湿土在无条件晾干的情况下,上面垫以道渣、石子,再在其上施作150mm厚C25配筋垫层,配筋可在距垫层上顶面40mm处,主要作用是应对施工荷载,将来有梁筏板强度形成之后,这个垫层就下课了。方案雏形是该监理提供的,本丁给予了细化和肯定。这种监帮结合的工作态度就很好,不是简单地说NO,而是积极地寻求如何才YES。
回复
20楼
事实上很多东西应理论(或规范)联系实际,并结合所学的专业知识去解决问题,这种素质做监理应当具备.
回复
21楼
一般不大不小的工程邀标陪标,走走过场--市场也要吃饭
是的啊
回复