在宁夏宁夏回族自治区银川市,监理与被监理的若干体会:主体结构分部工程质量控制:第n层梁板混凝土浇注完成后适时用农膜覆盖,要注意农膜间的搭接。这对于控制该地区混凝土板的微细裂缝十分有效。监理人员检查剪力墙、柱子纵向钢筋偏位偏位,如发现墙柱纵向钢筋偏位,要求按1:6的斜率纠偏。分规格统计n+1层墙、柱纵向钢筋接头数量,按规定要求送样检测或见证送样检测。接头离楼面高度,按照国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙)P36,接头离楼面高度,应同时满足≥Hn/6、≥hc、≥500mm的要求。
主体结构分部工程质量控制:
第n层梁板混凝土浇注完成后
适时用农膜覆盖,要注意农膜间的搭接。相邻两纵向钢筋应交错焊接连接,交错的尺寸应≥35d、且≥500mm。钢筋原材料试验合格报告、钢筋接头试验合格报告。
箍筋弯135度要做得十分到位、框架节点核心区在梁高范围内的柱箍筋间距要做得十分到位。
梁底板上好,穿梁纵向钢筋并绑扎。梁纵向钢筋的接头位置应严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)5.4.5条之“接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区”的规定宁夏监理对此要求得十分高,规范讲“不宜”,宁夏监理按“不得”要求,否则,就用绑条焊的方法整改。
水电安装、柱模定位短筋焊接事,电弧焊主筋不得打火咬肉。咬肉一经发现,要当地建科院拿方案进行处理。
墙柱钢筋检验批经监理验收合格,方可封另一侧墙柱模板。
而钢筋检验批的验收:钢筋原材料报告、接头报告、规格、数量、间距、接头位置、拉筋、定位筋有无咬肉、水电盒预埋位置、预留洞尺寸、混凝土保护层垫块等等一切ok,才签字、封模。
混凝土级配、模板验收、钢筋原材料试验报告、接头报告、钢筋验收、混凝土开盘鉴定等资料齐全,才予签字,方可浇注混凝土。
此外,必须及时将同条件试块放到所代表的构件附近,如果一旦被查到没有将同条件试块放到所代表的构件附近,就要用重金进行非破损检测!!!
宁夏监理对程序控制严格,对农民工劳动果实是尊重的,对结果还是善待的。
施工现场监理人员以新大中专学生和退休老伯为主。退休前当过钢筋工长,能看懂国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙)的就可以当总监代表。就是好总监代表。
宁夏的资料有一本宁夏回族自治区地方标准《建筑工程资料管理规程》(DB64/266-2003),还必须购买正版软件,要求十分严格。