有机绝缘电缆“零火灾”措施—智能火灾预警系统 2005-11-10 杨胜武 陈汉堡 这篇文章被阅读了< 2 >次 摘要:叙述电气装置故障引起的火灾占全国火灾的很大比重,而电线电缆引起火灾占据了首位。较详细地分析了火灾发生的原因及其复杂性,使人们防不胜防。叙述了有机绝缘电缆经过改良后,防火功能略有提高,但并没有较彻底解决防火问题,因为阻燃电缆,阻燃与不延燃是有条件的,不满足条件时无阻燃可言。耐火电缆的耐火是很脆弱的可靠性不高。

有机绝缘电缆“零火灾”措施—智能火灾预警系统
2005-11-10
杨胜武 陈汉堡
这篇文章被阅读了< 2 >次
摘要:叙述电气装置故障引起的火灾占全国火灾的很大比重,而电线电缆引起火灾占据了首位。较详细地分析了火灾发生的原因及其复杂性,使人们防不胜防。
叙述了有机绝缘电缆经过改良后,防火功能略有提高,但并没有较彻底解决防火问题,因为阻燃电缆,阻燃与不延燃是有条件的,不满足条件时无阻燃可言。耐火电缆的耐火是很脆弱的可靠性不高。
SW-2002智能火灾预警系统问世,是有机绝缘电缆“零”火灾的一次重大突破,该系统技术先进,可靠性高,功能性强,实时监测电缆温度变化,提前给人们报警,消灭火灾苗子。
简明介绍SW-20


据全国消防系统的统计资料表明,近几年全国火灾事故中电气装备故障引起占了很大比重,而电气装备中火灾引发几乎集中在电线电缆。随着我国国民经济的高速发展,人民生活不断提高,电气设备大量增加,建筑物内的电线电缆数量大幅度上升,引发火灾的概率也随之增大,建筑物怎样防火,减少火灾,减少伤亡,减少损失的要求,越来越严峻。为此,电气设计、建筑设计,施工安装、电缆制造厂、安装设备制造厂等都千方百计想办法,减少电线电缆引发火灾。但效果均不大理想,火灾仍然频繁,群死群伤特大火灾时有发生。分析其原因,非常复杂,无法随时随地对所有电线电缆的运行状况进行监控。具体来说:

1、在设计电气线路存在许多未知性,在选择电线电缆的截流量时,对电线电缆的并列系数、敷设系数、温度系数、环境通风情况及今后的电缆增容都是未知数。
2、火灾发生的潜在性,电线电缆制造质量(有些电缆厂在利益的驱动下,导体采用负公差,甚至小于负公差,绝缘材质用劣质材质等),安装质量,冲击过载,外力破坏都无法觉察,潜在引发火灾。
3、线路敷设的隐蔽性,电线电缆敷设的场合大都是见不到摸不到,无法及时知道电线电缆的温度高低,会不会发生事故。
4、不同电线电缆敷设在同一线槽中,不同电缆的着火点不相同,大规格与小规格引发火灾也不相同,阻燃性与延燃性也都不一样,增多了火灾发生的因素。
5、互燃性和延燃性,电线电缆的绝缘材质是可燃体,会放出大量热量支持燃烧,再经延燃会波及到整个电线电缆系统。
6、烟雾和毒气,电线电缆着火后产生大量烟雾和毒气,危及人员逃逸,阻碍消防人员抢救。
能不能采用矿物绝缘防火电缆代替有机绝缘电缆,回答是否定的,一则矿物绝缘电缆制作困难,无大容量、大长度;二则价格昂贵,一般用不起;三则安装困难。相反有机绝缘电缆制造方便,电气性能稳定,价格便宜,安装简单,它被大量应用是无可非议的。

电气设计者,要求电缆制造厂,能不能改变有机绝缘电缆的性能要求达到有机绝缘电缆阻燃、耐火、低烟无卤,来提高有机绝缘电缆的防火功能。
首选探索一下阻燃电缆,阻燃电缆有四个等级A、B、C、D,等级要求见表1。
表1
阻燃级别 火焰温度(℃) 燃烧时间(min) 有机材质所占容量(升/m)
A 815 40 7
B 815 40 3.5
C 815 20 1.5
从表1中可知,阻燃电缆必须满足三个条件时才阻燃,其中一条条件不满足就不阻燃,例如燃烧温度超815℃或燃烧时间大于40min就无阻燃而言。表中第3个条件有机材质所占容量不能超过表中规定。只有电缆数量很少时不能满足。现在建筑物中的电缆数量绝缘大多数是超过的。这说明电缆的阻燃性是有条件的,实际情况并不阻燃。
第二分析一下耐火电缆,耐火电缆按耐火特性分类,有A类:950-1000℃ 90min,B类:750-800℃ 90min。
耐火电缆的构造是护套、绝缘仍是有机材料,在导体上绕包几层云母带作为耐火层。众所周知,耐火电缆的耐火试验,完全是在一个较理想的环境中做的,它与现场火灾场合千差万别,它能经得起火灾现场的磕磕碰碰吗,它的耐火有几分可靠性。
第三关于低烟、无卤、纯低烟无卤电缆更易燃烧,因此电气设计人员要求生产阻燃或耐火的低烟无卤电缆,这种电缆在燃烧时,其实并不无烟无毒,它们只是在烟、毒数量上有所减少。
有机绝缘电缆经改良后,实际情况如何呢,并不乐观,并不能从本质上改变火灾的现状。

综上所述,可以得出以下一些结论:
1、全国发生火灾还未得到真正抑止,特大火灾造成群死群伤时有发生;
2、火灾发生的原因非常复杂,防不胜防;
3、有机绝缘电缆数量随着用电量的增加也大大增加;
4、在工程中很难把各种功能的电缆分开敷设;
5、阻燃电缆阻燃是有条件的,数量多阻燃不起作用;
6、耐火电缆,仅靠几层云母耐火是非常脆弱的,很难保证其耐火可靠性;
7、阻燃、低烟、无卤电缆,烟和毒气仅是数量减少;
8、所有有机绝缘电缆不仅会被烧坏,而且还会支持燃烧;
9、有机绝缘电缆的功能改变,对火灾只能治标不能治本;
10、由无机矿物绝缘电缆替代,一则不是都可以替代的,二则价格太昂贵。

智能火灾预警系统的问世,对防止有机绝缘电缆引发火灾是一次重大突破。任何一种可燃物质,温度都要达到燃点,才会燃烧,有机绝缘电线电缆燃点一般都在300-400℃,而电缆通电运行时的温度都低于70℃,启迪我们通过一种装置,分段对电缆温度进行实监测,温度略有异常,就报警,防止火灾发生。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年11月10日 16:53:29
2楼
SW-2002智能火灾预警系统,全数字化、误报率低、可靠性高、结构简单、防火功能性强。就是根据电缆运行时的温度监测,做到防火。
在监测室随时随地全面了解电缆的温度变化,这等于是把我们的眼球放到敷设电缆的所有空间,明显的增加了电缆运行中的透明度。该系统不等同于火灾报警系统,火灾报警系统是有火灾苗子后报警。SW-2002系统是在尚无火灾迹象,仅监测到某电缆某点温度略有漂升,会给出预警信号,引起注意。例如:在敷设电缆最不利(散热差,或是接点)的地方,设置温度探头,预设置不报警温度为55℃,监测到温度超过55℃,例如57℃,该系统会立即报警,消除报警继续监测,若温度在57℃时达到平衡,无需采取措施,只要把预设置温度提高到58℃,继续监测,只有监测温度将超过70℃时(离电缆着火点温度还远),提前报警,值班人员有充足时间采取相应简单措施(散热、通风),消灭火灾隐患。实现有机绝缘电缆“零”火灾目标。
SW-2002智能火灾预警系统是采用数字化智能芯片,整个系统结构合理,技术先进。由三级网络构成。
探头——探测器——综合处理机
探头主要功能:实时采集温度,把温度模拟量转换成数字信息量,传送至探测器,接受探测器由上位机传来的指令,例如:设置温度或改变温度设置,编制地码等。
探测器主要功能:探测器同时接受250只探头传来的信息,通过智能分析,判断,对温度超过设置温度的点正确报警,自动判别接入探头子网的开路、短路故障。监控程序可以在线更新,通过上位机自动联机下载,满足不同时期不同监控要求,接收上位机指令,传送给各探头,还能记录保留历史资料(航空黑匣子功能)等。
综合处理机:相当于一台专用计算机,其功能更多,给探头编码,随时报警温度设置,接收,温度信息显示,下达指令,报警及清除报警,记录,打印信息,开放上层通信软件开发接口,提供用户二次开发,可以无缝的将此子系统集成到已有的管理信息系统。同时能对电缆早期故障预测,温度变化情况超温分析,温度趋势分析,温度梯度分析等具有极高的可靠性和准确性。
SW-2002系统布线也很简单:
每个探头有三根引线(1根信息线,1根地线,1根电源线),采用3×0.5的屏蔽电缆预制在探头上,探测器有10只外接端子,他们分别作为三只探头线,二只信息线,二只联动线,一只相线,一只中性线,一只PE线的接线端子。综合处理机已预制成来自探测器信息线的接口。
探头到探测器的距离不得超过25m,每只探测器容许有250只探头。探头与探头三根线,并联接到集线板,集线板引出三根线至探测器,探测器到探测器。采用总线制,用4芯通信电缆,3芯电力电缆相联。最后1只探测器接到综合处理机,由4芯通信电缆(其中2根至联动系统)和3芯电力电缆相联。
探头与联线都是微型设备,可以把它延伸到敷设电缆的任何角落。探测器外形尺寸也不大,可以任意安置在一群探头旁,便于连接。综合处理器可以设置在中心控制室或电工值班室 ,也可以两室同时实时监测。最远一只探测器到综合处理器的距离是1000米。若大于1000米时,可以通过中继器,到达更远的距离。因此该系统设计、安装与使用都非常方便。
电缆系统附加该系统后,投资增加,是不是经济上不合算。分两种情况说明,对于普通的工业与民用建筑(包括高层建筑)有机绝缘电缆数量不多,已具备传统的防火灾措施,不必采用。对于重要建筑,人员密集,电缆数量多,火灾将会造成伤亡,损失严重,增加该系统作保护神是很必要的。某些规范规定,重要建筑必须用集阻燃、耐火、低烟无卤于一体的有机绝缘电缆,经阻燃电缆有机容积计算,都必须用A级阻燃,价格昂贵,效果也不会太好。若用一般阻燃,电气性能优良的有机绝缘电缆,加装智能火灾预警系统,总价格会大大降低,火灾的发生率也将降之“零”。
有些建筑为了防火可靠,采用了进口的、价格昂贵的阻燃电缆,结果从头到尾全烧光,造成极大的损失。因此一次火灾的损失会大大超越智能火灾预警系统的价格。

下面简单介绍智能火灾预警系统的应用:
1、预制分支电缆火灾预警系统简介:
将探头预制在分支电缆接头内,另设1-2只探头探测附近环境温度。每楼层设集线板一块,所有探头线全接到集线板。每楼层设探测器一只,集线板出线3根,连接到探测器。接着把各楼层探测器按总线制方式联接,最后一只探测器与监控室的综合处理机相连。该系统已完成。全系统所采用的元件与电缆电线全部由制造厂供应。由于集线板、探测器体积小巧玲珑,可以安装在电缆竖井的任意位置。所有布线也可以跟着电缆线走向布置,不占任何空间。制造厂负责现场指导安装、调试、培训。

2、普通电缆智能火灾预警系统简介。
根据电线电缆安装要求,以及各种电线电缆不同要求,普通电缆、阻燃电缆、耐火电缆、清洁电缆等应分开安装,但由于建筑空间限制,这一点是做不到的。在实际中,绝缘大多数情况是将他们安装在一起。一般来说敷设在一起的电缆超过10根以上,ZC级阻燃电缆已无阻燃功能。若用ZB或ZA级电缆,价格成倍增加,用户难以接受,同时未达到防火要求。采用普通电缆或低级(ZC)阻燃电缆加一套智能火灾预警系统,价格合理,防火可靠。
将探头按一定距离(3-5m)绑扎在电缆的外护套上,在探头线25m以内设置探测器,其余设置与分支电缆一样。
3、其他电气设备智能火灾预警系统。
4、变压器、低压柜、母排、母线槽、开关接点等都能用智能火灾预警系统,当然也可以与电缆设备混合用该系统,做到事半功倍。
智能火灾预警系统,不仅能防止火灾的发生,还能提供对设计有很大帮助的参考参数,例敷设系数、环境温度变化系数等判别、电缆的载流量选大了还是选小了,都能通过该系统的实时监测,能得到明确的答案,使我们的设计更科学,更合理。

以上是笔者粗浅的探索,抛砖引玉,恳切期望大家的批评指正。