请教水池试水问题
qaqa828
qaqa828 Lv.2
2010年08月01日 22:12:01
只看楼主

我管理的工地,有个污水处理站,内含几个沉淀池与调节池,请问水池试水是做完防水层之后试,还是做防水层之前试水?

我管理的工地,有个污水处理站,内含几个沉淀池与调节池,请问水池试水是做完防水层之后试,还是做防水层之前试水?
免费打赏
qaqa828
2010年08月08日 12:29:00
2楼
顶上啊~~~~
回复
zhangweiq82000
2010年08月08日 14:31:39
3楼
做闭水实验
回复
guoming301
2010年11月06日 08:51:50
4楼
先试水,然后做防水
回复
zhanshuxing
2010年11月06日 12:03:27
5楼
:handshake 做完防水层之后:handshake
回复
hyjwb
2010年11月07日 14:38:47
6楼
根据GB50141-2008给排水构筑物工程施工及验收规范第6.1.3条,水处理构筑物満水试验应在防水层、防腐层施工之前进行。
回复
kruton
2010年11月07日 15:12:25
7楼
肯定有,要试的
回复
kruton
2010年11月07日 15:12:53
8楼
应该満水试验
回复
yyy168
2010年11月07日 18:11:29
9楼
根据GB50141-2008给排水构筑物工程施工及验收规范第6.1.3条,水处理构筑物満水试验应在防水层、防腐层施工之前进行。是的