冷却塔在多高的温度下开始工作?
banshanxue
banshanxue Lv.7
2005年11月10日 10:13:11
来自于水处理
只看楼主

各位大哥好,我公司有一个冷却水系统,现在天气温度不高,有人说现在不用冷却塔就可以冷却。我想问一下:冷却水在多高的温度下冷却塔才需要工作?谢谢!

各位大哥好,我公司有一个冷却水系统,现在天气温度不高,有人说现在不用冷却塔就可以冷却。我想问一下:冷却水在多高的温度下冷却塔才需要工作?谢谢!
leetian
2005年11月10日 16:32:45
2楼
要看你的需要的冷水温度,结合当时的环境温度. 比如, 环境温度15C, 湿球温度10C, 你需要的冷水温度是32 C, 风机不开,利用自然冷却, 可以冷到比方说28 C, 那就不用开. 如果高于31 C, 就要开了.
不过你也看的出来, 这样判定是很麻烦的, 实际中,最好安装一路感温线到冷水出口, 当温度高于预设点(如设计冷水32 C, 预设点为30 C), 发出信号通知风车电机开启.反之停车.
上海良机公司 工程部 李天 电话:021 57609600EXT117 MOBILE: 13386069298 EMAIL: LCJSB@LIANGCHI.COM.CN
回复
tanhaiou
2007年04月03日 19:10:30
3楼
看自己的要求了
回复

相关推荐

APP内打开