楼板使用三级钢比使用一级钢容易产生裂缝吗?
plx001
plx001 Lv.2
2010年07月31日 12:16:14
只看楼主

楼板使用三级钢比使用一级钢容易产生裂缝吗?

楼板使用三级钢比使用一级钢容易产生裂缝吗?
免费打赏
心在世外
2010年08月02日 17:17:49
12楼
学习学习
回复
yueyue1983
2010年08月02日 17:20:55
13楼
我们一般楼板配筋就用三级钢。从用钢量和经济效果来说,用三级钢是比一级钢省的。在计算楼面配筋的时候,按照弹性来计算,不容易产生裂缝的
回复
wangjj777
2010年08月02日 17:47:30
14楼
有最小配筋率控制,以及正常使用状态下控制,所以只要正常计算就ok
回复
changyx
2010年08月02日 19:45:51
15楼
用三级钢配筋,钢筋的应力较大,而裂缝宽度与钢筋应力成正比,
回复
gjgsjgf2008
2010年08月03日 10:48:41
16楼
学习
回复
chaoyangji
2010年08月04日 17:51:45
17楼
好帖,顶上
回复
xiaobuxiong
2010年08月05日 10:01:48
18楼
其实按照正常的配筋都是没有问题的,板的裂缝的控制很大部分在于施工,施工养护做的好就不容易裂缝,同样的设计,其中一栋楼是施工负责人员要住的,他们就能将楼板做的没有裂缝,出现裂缝往往是养护时间不足,养护措施不到位造成的,我们设计满足计算和构造要求应该是没问题的
回复
liaozhigang0724
2010年08月05日 17:36:30
19楼
你看看混规里面的裂缝计算公式,就知道原因了.
回复
alexant
2010年08月05日 20:41:58
20楼
楼板不应该按弹性计算,现有软件和规范计算楼板裂缝公式不准确,是基于简支梁的实验得出,而没有考虑薄膜效益等,塑性理论并非不安全,大量实践证明按塑性理论计算的板裂缝并不比按弹性理论计算多,而且按弹性理论计算,加大支座负筋而减少跨中配筋,是不安全的,混凝土是可以带裂缝工作,裂缝的产生很多是由于温度和混凝土收缩,施工工艺和混凝土质量是控制板裂缝的关键,裂缝不影响安全,具体参见周献祥《品味钢筋混凝土》,李国胜书籍,三级钢直径小,强度高,且带肋,可以更好的和混凝土共同工作,对控制裂缝有利,好施工且造价省,楼板配筋应该淘汰一二级钢。
回复
paolongtao
2010年08月05日 21:34:06
21楼
有最小配筋率控制,以及正常使用状态下控制,所以只要正常计算就ok
回复