地下室底板采用大板,然后大板的荷载传给桩,请问大家,当水反力很大时,大家是不是面筋全部拉通啊,还是另加

地下室底板采用大板,然后大板的荷载传给桩,请问大家,当水反力很大时,大家是不是面筋全部拉通啊,还是另加
免费打赏
tationly
2010年07月31日 22:22:22
2楼
我一般都是上部面筋都拉通设计的
回复
lypnjtu
2010年08月01日 10:45:10
3楼
桩筏基础一般都是双向拉通的,因为受力太复杂了
回复
blessing
2010年08月01日 15:37:28
4楼
1、双层双向配筋吧,可以满足
回复
weah1995
2010年08月01日 21:53:39
5楼
恩,同意3#的意见,桩筏的受力比较复杂,正负号经常会相互转化,最好双向拉通
回复
sla1999
2010年08月02日 08:48:16
6楼
地下室底板水位变化很大时。受力比较复杂,除上部钢筋拉通外,还要考虑强度是否足够,其它锚固措施,局部是否要加强等。在施工阶段中的施工技术措施,抗浮措施,排水措施等都是很重要的。
回复
yuwenwen154
2010年08月03日 14:03:06
7楼
当水浮力 很大时 一般都进行抗浮设计
回复
rqxslm
2010年08月03日 17:13:48
8楼
我们院都是双层双向配筋,:victory:
回复
yunqingjiejie
2010年08月03日 22:58:42
9楼
学习了
回复
yunqingjiejie
2010年08月03日 23:01:57
10楼
正有一个类似的工程~
回复
leebv
2010年08月04日 15:13:53
11楼
是要钢筋拉通