目前一北京的项目:8万平米左右的大卖场,五层高。机房采用水冷机组+换热站。我想:1、采用风盘加新风的方式,新风机组可以使热回收型。感觉机组太多不大好。2、采用大的机组(新风按一定比例)就不知道热回收怎么做,《公共建筑节能》上说热回收易60%以上现在不知道末端采用什么方式?请高手指点一二
目前一北京的项目:8万平米左右的大卖场,五层高。机房采用水冷机组+换热站。
我想:1、采用风盘加新风的方式,新风机组可以使热回收型。
感觉机组太多不大好。
2、采用大的机组(新风按一定比例)
就不知道热回收怎么做,
《公共建筑节能》上说热回收易60%以上
现在不知道末端采用什么方式?请高手指点一二
2楼
每层层高?大卖场大概卖什么东西的?卖场定位。
大卖场(如果确定是大卖场的话,如大润发等)吊顶式机组的系统为多,但是高级一点的卖场似乎还是组合式空气处理机组为多。
热回收各种形式都可以,乙二醇的少见。可以集中处理新风后送至各个空调机组。
回复
3楼
首先谢谢两位指点。通过两位的回答,我觉得1.使用吊顶式机组(不用做机房),系统多
2.使用组合式空气机组(设机房),系统少。
以上两种方式都可以。做一次回风,我还是不知道热回收怎么做好?大家常采用?
1.回收也做吊顶式(风量小),处理的新风送入吊顶式机组?
2.组合空气处理机组加热回收装置(这样机组会很大)?
卖场(暂定卖衣服用)一层层高5.2米,二层及以上层高5.0米。
回复
4楼
乙二醇热回收设备费用高,而且如果单独做热回收而不做在空调箱里面,没有厂家愿意做,当初我有项目就找不到厂家配。况且乙二醇仅仅是显热回收。楼主既然在北京,去华创瑞风问问看,他们的溶液全热回收机组,拿点资料了解下。
回复