关于20KV供电与10KV的区别
ljs1399
ljs1399 Lv.9
2005年11月08日 20:34:15
只看楼主

有谁知道20KV供电设备与10KV供电设备有那些不同?具体有些什么标准?

有谁知道20KV供电设备与10KV供电设备有那些不同?具体有些什么标准?
免费打赏
ljs1399
2005年11月08日 20:35:55
2楼
他的优越在那里?
回复
wxrang16
2005年11月08日 21:38:47
3楼
20KV好象在水电站用的多一些,在地铁系统中也有的,10KV使用非常的广泛.应该是10KV的优势大一些.
回复
ggzxm
2005年11月08日 23:04:13
4楼
1.优越性:20kV配电系统的单位输送功率导线截面减小。
2.20kV配电系统的设备国内厂家比较少,好象北京ABB可以做。
回复
fish_hao
2005年11月09日 00:00:57
5楼
发电厂的厂用电有20kV母线
回复
tanyuanfeng
2007年12月20日 14:48:59
6楼
20kV线路传输功耗低,这是首要的优点。
供电设备上,必须提高设备的耐压水平,如国标要求,10kV线路设备工频耐压在42/48kV即可,而20kV一般要求达到50/60。
国内现在的10kV线路一般采用中性点不接地系统,而如果采用20kV线路,中性点不接地方式,将导致目前国内设备根本不能满足耐压,一般进口设备也不能满足,所以,如苏州刚上马的线路,也是采用了中心点经小电阻接地的方式。

至于20kV的设备,基本进口品牌如ABB,Schneider等,都可以提供,因为,在国外有大量的20kV线路应用。

国内除苏州外,在辽宁本溪和广东都有20KV运行线路。
回复
wxrang16
2007年12月24日 11:31:00
7楼
我所了解的都是江苏市场有需要,辽宁和广东都有啊!看来市场越来越大了.
回复
hq0721
2007年12月24日 13:29:09
8楼
20KV级在东南亚运用非常广泛。
关于20KV级设备,我所知道的在国内有三家企业生产铠装金属开关柜并通过了型式试验,分布在沈阳、南通和成都。柜内20KV等级的互感器在天津和江苏等两地制造。其他与10KV等级器件无多大差别。
20KV等级主要是35KV与10KV之间的一个等级,据悉,将来可以替代35KV和10KV,这样可以节省大量的有色金属哦!电网结构将更加简洁。
回复
wxrang16
2007年12月29日 12:32:54
9楼
就是这个原因,才被重视.
通过试验的厂家已经有好多家了,重庆有个厂家正在西高所做试验.
回复
aisa421
2008年07月16日 13:56:27
10楼
国内有几家通过西高所的型式试验了?据我了解还没有吧?:L
回复
mengming888
2008年07月18日 05:55:31
11楼
采用20KV可大大降低线路损耗,前几年苏州机电行业协会曾发表过一份报告。以前20KV江苏只有苏州工业园区、昆山采用,目前苏北也开始采用了。且07年10月江苏发改委已批准按20KV电压等级计费(之前按35KV电压等级计费)