(急)内走道的排烟风口怎么设呀???
lz090156
lz090156 Lv.2
2010年07月30日 12:58:41
来自于通风排烟
只看楼主

一个21层的公寓楼,下面三层为商用。4~21层的公寓部分有一条长约40m的内走道,建筑在中间开了个风井。可能是考虑到墙的设置或结构要求,风道出口部分被劈成了两半,风道面积是1280*440。算过之后,我准备设置两个300*300的风口。但不知道风口怎么设置,可不可以直接装在墙上?用什么样的风口呢?双层百叶?多层百叶?还是用其它的呀?

2010年07月30日 17:03:43
2楼
又改了,改成一个400*400的口

有谁知道风口怎么设?用什么样的排烟风口吗?
回复
flier_01
2010年07月31日 20:30:09
3楼
用一个280度防火排烟口就可以了
常闭
本区域火灾时电信号开启或手动开启
280度重新关闭
回复
gtbilly
2010年07月31日 21:57:18
4楼
风井上开一个防火排烟口呀
回复
lz090156
2010年08月01日 13:20:28
5楼
谢谢楼上两位大虾:)
回复
hxp612
2010年08月20日 08:43:19
6楼
用板式排烟口即可 平时常闭 火灾时开启本层的排烟口
回复