请各位老师助助这种设计供电方式行吗?
jinguohua12
2010年07月30日 12:57:52
只看楼主

是个招待所总容量285kw,在总开关后面一个双电源开关行吗?当市电停电时由发电机供电。发电机用400KVA可以吗?这种设计方式行吗?其它楼层不设双电源开关了。

是个招待所总容量285kw,在总开关后面一个双电源开关行吗?当市电停电时由发电机供电。发电机用400KVA可以吗?这种设计方式行吗?其它楼层不设双电源开关了。
免费打赏
lolobin
2010年11月29日 20:14:55
2楼
跟踪中,我也希望能得到相关的答案
回复
wj4416
2010年11月29日 20:22:46
3楼
思路应该是可以达到要求的,可是发电机平时不工作,当一路停电后,发电机不可能马上工作,双电源开关不见得能达到切换作用,估计还得手动操作。
回复
hy.6416
2010年11月30日 15:44:42
4楼
应该是可以实现要求的,现在的双电源切换装置大多有“市电-发电”切换的模式,市电失去后会给出信号启动发电机(估计应该还有电池作为发电机启动能量)
回复

相关推荐