由于甲方越来越严格的含钢量要求,不得已对框架梁采用省钢筋的搭接方式,借鉴了其他单位的施工图,发现3M左右的跨度的梁也采用这种连接方式,百思不得其解。原因如下: 按照搭接接头不大于50%的接头率,及1.3Ll的接头区段,四级框架,C25,小钢筋直径采用12,能采用这种搭接方式的最小跨度为3*[31d*1.4*(0.8+0.8+1.3)]=4530,而采用100%的接头率,则最小跨度为3*[31d*1.6*0.3]=535,
按照搭接接头不大于50%的接头率,及1.3Ll的接头区段,四级框架,C25,小钢筋直径采用12,能采用这种搭接方式的最小跨度为3*[31d*1.4*(0.8+0.8+1.3)]=4530,而采用100%的接头率,则最小跨度为3*[31d*1.6*0.3]=535,
混凝土规范规定:位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。
规范只是给出了受拉钢筋的结构率要求,对受压钢筋没有要求,对机械连接的受压钢筋接头没有要求,而实际上框架梁的搭接基本位于跨中的范围内,上部钢筋为受压筋,接头率能不能按照100%来呢?