关于断路器额定电流和导体截面选择的问题
tanmeng_789
2010年07月30日 09:15:00
来自于断路器
只看楼主

有如下凝问:例1:比喻一台变压器315KVA变压器,低压额定电流为478A,总出线开关选择为630A断路器,请问:变压器低压侧至出线开关段导体载流是按478A选择,还是按630A选取?例2有一台三相用电设备,安装容量30KW,功率因素0.8,工作电流57A,选择额定电流63A断路器,请问从断路器至用电设备,是按工作电流57A选择导体,还是按断路器的额定电流选取?谢谢!!!

有如下凝问:
例1:
比喻一台变压器315KVA变压器,低压额定电流为478A,总出线开关选择为630A断路器,

请问:变压器低压侧至出线开关段导体载流是按478A选择,还是按630A选取?

例2

有一台三相用电设备,安装容量30KW,功率因素0.8,工作电流57A,选择额定电流63A断路器,

请问从断路器至用电设备,是按工作电流57A选择导体,还是按断路器的额定电流选取?


谢谢!!!
免费打赏
pengdikun2010
2010年07月30日 13:56:11
2楼
一、按630A取
二按断路器的额定电流取
回复
chaos_zzy
2010年07月30日 14:23:21
3楼
楼上的能解释一下不.
回复
qiqi19801209
2010年07月30日 16:02:09
4楼


1.变压器可能过载运行,需按进线开关额定电流值选;

2.无短路效验等因素影响得话,我感觉能满足运行电流值(或脱扣器整定电流值)就行了;

[ 本帖最后由 qiqi19801209 于 2010-7-30 16:05 编辑 ]
回复
tanmeng_789
2010年07月31日 20:00:13
5楼
非常感谢楼上几位,这几天太忙,没有时间上线:handshake :handshake
回复
xly25
2010年08月01日 06:03:37
6楼
学习
回复
woheni2010
2010年08月01日 22:53:44
7楼
哥哥 你做了多久设计了啊
回复
rk5707
2011年05月04日 23:11:21
8楼
开关要保护 导体过载的
回复
jianghua0603
2012年06月29日 10:00:50
9楼
导体电流要大于断路器的额定电流的