按规范:污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量,也就是说如果选泵是3用1备的话,集水池容积(按远期规模)至少应该是全部四台泵分别5min的出水量之和?
按规范:污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量,也就是说如果选泵是3用1备的话,集水池容积(按远期规模)至少应该是全部四台泵分别5min的出水量之和?
2楼
期待大家帮助我哈,这方面我确实不懂。
回复
3楼
但好像给水排水设计手册(5)上,集水池容积是按有效水深2米,一台泵6min的容量来算的。有点晕
回复
4楼
最大一台泵,不是全部。另外这是最小的要求,你用10分钟,20分钟没有人说你什么,只不过池子大点费点钱,另外,需要注意的是水泵1小时开启次数的限定,约6 次,多了说明池了也是小了。
回复
5楼
最大一台泵,不是全部。另外这是最小的要求,你用10分钟,20分钟没有人说你什么,只不过池子大点费点钱,另外,需要注意的是水泵1小时开启次数的限定,约6 次,多了说明池了也是小了。
回复
6楼
xuexi le
回复
7楼
集水池的容积是由你的水量来计算的,这条规定只是说最小的容积计算规定。
回复
8楼
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明第5.3.1条关于集水池有效容积的规定。
为了泵站正常运行,集水池的贮水部分必须有适当的有效容积。集水池的设计最高水位与设计最低水位之间的容积为有效容积。集水池有效容积的计算范围,除集水池本身外,可以向上游推算到格栅部位。如容积过小,则水泵开停频繁;容积过大,则增加工程造价。对污水泵站应控制单台泵开停次数不大于 6 次/ h 。对污水中途泵站,其下游泵站集水池容积,应与上游泵站工作相匹配,防止集水池壅水和开空车。
回复
9楼
那如果集水池里只有一个污水泵呢
回复
10楼
这个6次/h怎么控制的,怎样作为约束条件的
回复