喷淋水泵接合器设置位置的问题
zghamjj
zghamjj Lv.2
2010年07月29日 19:09:43
只看楼主

喷淋的水泵接合器是要设置在报警阀之前还是在整个喷淋管网的任何一个位置都行,看了喷淋规范也没有说,后面的图解上是设置在报警阀之前的,假如是高层群,一个泵房,一套报警阀,那么这种情况,水泵接合器还是要设置在报警阀之前吗,这样就设在水泵房附近了,这么一个高层群,就设置在水泵房旁,似乎不合理。我个人认为可以设置在每栋楼的喷淋管网的任何位置,不一定非要经过报警阀。请高手赐教。

喷淋的水泵接合器是要设置在报警阀之前还是在整个喷淋管网的任何一个位置都行,看了喷淋规范也没有说,后面的图解上是设置在报警阀之前的,假如是高层群,一个泵房,一套报警阀,那么这种情况,水泵接合器还是要设置在报警阀之前吗,这样就设在水泵房附近了,这么一个高层群,就设置在水泵房旁,似乎不合理。我个人认为可以设置在每栋楼的喷淋管网的任何位置,不一定非要经过报警阀。请高手赐教。
免费打赏
gpszxsjk
2010年07月30日 08:29:35
2楼
应设在报警阀前。消防车是通过水泵接合器向整个自动喷水系统供水的。