300x1200的梁,配了8根22底筋,4根18的面筋,因为才刚开始做结构设计,让同事帮我看图时说面筋配少了。请教各位大虾,这个配筋率差值限值是多少啊?在哪个规范上有啊?
300x1200的梁,配了8根22底筋,4根18的面筋,因为才刚开始做结构设计,让同事帮我看图时说面筋配少了。
请教各位大虾,这个配筋率差值限值是多少啊?在哪个规范上有啊?
2楼
抗规2008版 P53页 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。
回复
3楼
2楼的回答貌似和楼主问的不同~
坐等高手~
回复
4楼
《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 第11.3.6条 框架梁支座处纵向受拉钢筋的最小配筋率: 一级 0.4和80ft/fy中的较大值;二级 0.3和65ft/fy中的较大值;三、四级 0.25和55ft/fy中的较大值。楼主对比一下如果你是一、二级抗震的话配筋肯定是小了!!
回复
5楼
又有收获了,:handshake
回复
6楼
楼主看你是房子是哪一类的,翻翻规范,如果简支梁非抗震地区,够了。如果是连续梁,我看是不够!
回复
7楼
4楼正解,看楼主的具体情况了
回复
8楼
300x1200的梁应该是主框架梁,先看你的抗震等级,抗规2008版 P53页 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3,简单的算法就是,梁底钢筋配了后,梁顶钢筋就是梁底实配面积X0.5或X0.3,但要大于梁顶的实际计算面积。