现有一套调功柜需用电源为三项四线制,因为负载为星形接零接法,安装公司在铺设电缆时,没有将零线放过来,如果另外取零线,会对设备的运行有什么影响;不同电源的零线间会不会有电位差?
现有一套调功柜需用电源为三项四线制,因为负载为星形接零接法,安装公司在铺设电缆时,没有将零线放过来,如果另外取零线,会对设备的运行有什么影响;不同电源的零线间会不会有电位差?
2楼
零线取至不同变压器那肯定不行。
回复
3楼
谢谢回复!!!能具体一点吗? 我是觉得不同电源侧的零线在工程中会出现零线间的电位差,从而导致用电设备的不确定故障!!!
回复
4楼
不同零线所在的系统不一样也是其中的因素之一
回复
5楼
零线取至不同变压器那肯定不行。
回复
6楼
肯定不行,要么跳闸,要么出事故!
回复
7楼
肯定不行,绝对不能使用,电位不动,零点票一
回复
8楼
如果负载三相平衡的话完全可以不接零线,零点悬空.
回复
9楼
零点漂移,可能会使别的设备损坏.可以不接零线.
回复
10楼
在运行过程中可能要导致变压器一次零序跳闸,无法使用
回复
11楼
请问各位工程师:电网频率为六十赫兹的情况下,如果使用名牌标注为五十赫兹的变压器,会产生什么样的后果?
能不能用数学公式加以解释?
回复