电气柜的零线取至不同变压器
binyuan00
binyuan00 Lv.2
2005年11月07日 17:48:44
来自于变压器
只看楼主

现有一套调功柜需用电源为三项四线制,因为负载为星形接零接法,安装公司在铺设电缆时,没有将零线放过来,如果另外取零线,会对设备的运行有什么影响;不同电源的零线间会不会有电位差?

现有一套调功柜需用电源为三项四线制,因为负载为星形接零接法,安装公司在铺设电缆时,没有将零线放过来,如果另外取零线,会对设备的运行有什么影响;不同电源的零线间会不会有电位差?
免费打赏
jak
2005年11月08日 13:44:42
2楼
零线取至不同变压器那肯定不行。
回复
binyuan00
2005年11月09日 14:21:59
3楼
谢谢回复!!!能具体一点吗? 我是觉得不同电源侧的零线在工程中会出现零线间的电位差,从而导致用电设备的不确定故障!!!
回复
binyuan00
2005年11月09日 14:29:10
4楼
不同零线所在的系统不一样也是其中的因素之一
回复
ycheng555
2005年11月20日 00:04:58
5楼
零线取至不同变压器那肯定不行。
回复
kaixiangjun2006
2006年05月27日 15:16:39
6楼
肯定不行,要么跳闸,要么出事故!
回复
t78369952
2006年05月28日 17:53:28
7楼
肯定不行,绝对不能使用,电位不动,零点票一
回复
river_fish
2006年09月09日 21:45:51
8楼
如果负载三相平衡的话完全可以不接零线,零点悬空.
回复
huwei006
2006年09月17日 16:47:47
9楼
零点漂移,可能会使别的设备损坏.可以不接零线.
回复
huwei006
2006年09月17日 16:50:52
10楼
在运行过程中可能要导致变压器一次零序跳闸,无法使用
回复
binyuan00
2006年10月16日 10:23:32
11楼
请问各位工程师:电网频率为六十赫兹的情况下,如果使用名牌标注为五十赫兹的变压器,会产生什么样的后果?
能不能用数学公式加以解释?
回复

相关推荐