水泵接合器疑问
gszengfu
gszengfu Lv.4
2010年07月29日 11:16:45
只看楼主

水泵接合器是消防队利用消防车从室外水源向室内管网供水的接口。-------见给水排水设计手册第二册我的理解是水泵接合器与室内消防管网连接。今天看到一篇论文:对于区域集中的消防系统(如大型住宅小区或厂区),宜按区域内最大建筑物(如综合楼等)所需的系统最大消防用水量设置该系统相应水量的水泵接合器,此时能满足最大建筑物的需要,也能满足其它建筑物的需要。我有几个疑问: 1。水泵接合器应该是与室内消防管网连接。 “此时能满足最大建筑物的需要,也能满足其它建筑物的需要”照这个理解水泵接合器应该是设在室外环网上了。

水泵接合器是消防队利用消防车从室外水源向室内管网供水的接口。-------见给水排水设计手册第二册
我的理解是水泵接合器与室内消防管网连接。
水泵接合器设置条件规范和设计手册上都有,这就不写看。 我平时设计都是按各栋建筑来考虑,要设计的 话,各个水泵接合器单独与各建筑室内环网连接。 “对于区域集中的消防系统(如大型住宅小区或厂区),宜按区域内最大建筑所需的系统最大消防用水量设置该系统相应水量的水泵接合器”这句话有问题吧,怎么可以一起设置水泵接合器,应该是各个建筑考虑吧?
免费打赏
gszengfu
2010年07月29日 11:18:21
2楼
这是论文:消防水泵接合器设计与施工注意事项
回复
gszengfu
2010年07月29日 13:59:22
3楼
路过的,没有人帮忙解答啊
回复
gpszxsjk
2010年07月29日 16:01:56
4楼
你来理解错了,人家论文没有说要接室外管网,是接按小区统一考虑的室内消火栓管网。
回复
liujiao123
2010年07月31日 09:25:51
5楼
好东西哦
回复
hmong
2010年08月01日 11:16:35
6楼
你每栋设置消防水泵接合器是正确的呀! 每栋设置接合器便于消防队员寻找,免得影响灭火时间

这条规范是适用与区域集中消防系统的,既然是区域,那从中央消防泵房到各建筑的消防管道肯定是走室外埋地了!
回复
lweiwei_2009
2013年09月16日 10:21:26
7楼
谢谢
回复
luanjingabcd
2013年12月10日 20:01:56
9楼
整个小区的消火栓管网肯定要连成一个大环,在大环上可以按最大建筑物的要求设置水泵接合器,最大的满足了,其他楼也就满足了。但是最好还是分散设置,便于火灾时寻找水泵接合器。
回复
lyying_69
2014年01月13日 16:40:23
10楼
我一般按小区中最大建筑需要消防水量设置水泵接合器,但前一阵有个小区的审图意见是要求每栋楼分别设置水泵接合器,我感觉这种分别设置是不是有些浪费啊?