2楼
主要是看你要什么!按需选择!
回复
3楼
过栅流速,安装角度,捞污的形式(手动,电动,回转,齿耙等等)
回复
4楼
原水、污水、雨水的格栅都不同,不说清楚怎么讲!
回复
5楼
要看你的污水类型,调查清楚水中垃圾的类型、大小,才可以具体情况具体分析。
回复
6楼
5楼的,垃圾真的有类型?
回复
7楼
生活污水,格栅怎么选,格栅条数怎样确定。具体如何计算
回复
8楼
污水泵型号与栅条间距关系:
当栅距<40mm时,污水泵宜选用型号为4PW/4PWL。
当栅距<20mm时,污水泵宜选用型号为2PW/2PWL。
栅渣量与栅条间隙的经验数据关系:
格栅间隙16~25mm,栅渣量0.10~0.05m3栅渣/103m3废水。
格栅间隙30~50mm,栅渣量0.03~0.01m3栅渣/103m3废水。
栅渣的含水率一般为80%,容重约为960kg/m3。
栅前过流速度不宜小于0.6m/s,不宜大于1.5m/s,格栅倾角一般为45~75度。渠道超高不小于0.3m,工作台高度应高于栅前最高设计水位0.5m,工作台两侧过道宽度不小于0.7m,正面过道宽度不小于1.5m。
1.3、 设计计算
① 格栅间隙与倾角选择及水泵配置
格栅间隙采用40mm,栅渣量约为0.02m3/103m3废水,安装倾角75℃,栅条断面为矩形,条宽S=10mm。水泵选用4PW/4PWL型。
② 日总栅渣量: W=(105/103)×0.02=2m3/d
③ 格栅总间隙数及格栅槽总宽度
n=Qmaxsina/bhv=1.39×sin75°/0.04×1.4×1.0=24.57=25(个)
B=s(n-1)+bn=0.01×(25-1)+0.04×25=1.24m
Qmax: 最大设计流量,m3/s h: 栅前水深,m a: 格栅倾角
V: 过栅流速,m/s b: 栅条间隙,m s: 栅条宽度,m
④ 长度计算
设进水渠道宽1.8m,渐宽部分展角为20°则:
渐宽部分长度:L1=(B-B1)/2tga1=0.44m
渐窄部分长度:L2=1/2L1=0.22m
栅槽总长:L=L1+L2+1.0+0.5+H1/tga=2.21m
⑤ 高度计算
过栅水头损失:h1=Kh0=0.0563m
h0=ξ(v2/2g)sina=0.01876m
K: 系数,一般取K=3 ξ: 阻力系数 h1: 过栅水头损失,m
ξ=β(s/b)4/3,β=2.42 h0: 计算水头损,m g=9.81m/s2
栅前槽高: H1=h+h2=1.3m
栅后槽高: H1=h+h1+h2=1.5563m
⑥核算每日栅渣量
W=QmaxW1×86400/1.2×1000=1.39×0.02×86400/1.2×1000=2.0016m3/d
除渣机选用移动式伸缩臂机械格栅除渣。
回复
9楼
栅前流速,过水量.一般不做人工格栅了.格栅间隙随着水泵制造技术的提高已不重要了.
回复
10楼
你需先确定渠宽、渠深、水深、卸渣高度,角度,水量等技术参数,是否需要螺旋输送机,及压实机等。
回复
11楼
格栅的选择,要根据实际的流量流速还有污水中有的残渣量来确定格栅的尺寸,具体的要参考给排水手册。在论坛都可以下到。
回复