参与该话题讨论小编土木币/威望奖励哦~:loveliness: 我们目前有个项目,持力层为第4层中风化泥质胶结岩,桩端极限承载力为5MKPa,单轴天然抗压强度标准值为1.28MKPa,按什么设计比较合适,(是按嵌岩桩还是按一般入土桩设计)进入持力层的深度取多少合适?请这方面的专家不惜赐教。谢谢
参与该话题讨论小编土木币/威望奖励哦~:loveliness:
我们目前有个项目,持力层为第4层中风化泥质胶结岩,桩端极限承载力为5MKPa,单轴天然抗压强度标准值为1.28MKPa,按什么设计比较合适,(是按嵌岩桩还是按一般入土桩设计)进入持力层的深度取多少合适?请这方面的专家不惜赐教。谢谢
12楼
进入持力层50公分
回复
13楼
嗯,我也是高层新人。板凳。期待高手的回答!!!!问下楼主你们那个是端承还世摩擦桩啊???
回复
14楼
一、泥质岩的确易于风化,但在较深层地下的泥质岩风化速度并非过快,就如,钢管桩的外表面在含水量大的地下式会逐渐锈蚀的,但有时间问题,我们可以给一个锈蚀速率与时间的关系,控制管壁厚度与承载的关系。
二、嵌岩桩的承载能力、自稳定能力都远强于普通端承桩、或摩擦端承桩。
三、泥质岩偏软,较易于挖掘,中、小直径桩的嵌岩要求(2D一般小于1.2米)易于实现;大直径桩的嵌岩要求实际上也比较难于实现(2D一般就不小于1.8米了)。
四、我个人认为,如果岩层不深,选择中等直径桩是合适的,首先,桩可以嵌岩,其承载力较大,桩身质量易于控制;其次如果选择大直径桩,桩可能就是桩敦,其受力行为不完全等同桩,难于达到嵌岩的效果。
回复
15楼
这个东西新版的规范有解释啊 入土深度按照桩径取值 也要看你的桩侧磨阻力跟端阻力的比值
回复
17楼
我来说一下吧。
《桩规》JGJ 94-2008第3.3.3条是这样规定的:
5 应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土,不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。
6 对于嵌岩桩,嵌岩深度应综合荷载、上覆土层、基岩、桩径、桩长诸因素确定;对于嵌入倾斜的完整和较完整岩的全断面深度不宜小于0.4d 且不小于0.5m,倾斜度大于30%的中风化岩,宜根据倾斜度及岩石完整性适当加大嵌岩深度;对于嵌入平整、完整的坚硬岩和较硬岩的深度不宜小于0.2d,且不应小于0.2m。
应当按这个执行就可以,而不是盲目地定嵌入太长深度。比如说对些无抗拔验算的强风化或中风化岩,很难挖的,定太长为难施工,影响施工进度,不实际。
回复
18楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
19楼
感谢楼主无私的分享,谢谢了,学习中!!!!
回复
20楼
一般是1倍桩径
回复
21楼
《桩规》JGJ 94-2008第3.3.3条是最低要求,另外还要考虑单桩承载力的大小,嵌岩桩那节 规范的条文说明很详细!建议研究下
回复