高层建筑室内雨水管用U-PVC排水管行否?请给位同行发表意见,你们是如何选用的。因为高层建筑雨水管可能要承压的。
高层建筑室内雨水管用U-PVC排水管行否?请给位同行发表意见,你们是如何选用的。因为高层建筑雨水管可能要承压的。
2楼
本人近5年来做的设计已全部用UPVC管,没发现有问题。不过看过姜文源介绍说上海雨水管用给说铸铁管。
回复
3楼
高层建筑采用雨水管道,要考虑2各问题
1. 管道试压,雨水管道试压要求将出水口堵塞后,水一直灌到天面,看看PVC管道能否承受.
2. 底层管道拐弯处应特别注意,如果是架空,注意雨水向下的冲力,采用PVC管道,可能会将接头冲断.
回复
4楼
1. 管道试压,雨水管道试压要求将出水口堵塞后,水一直灌到天面,看看PVC管道能否承受.
这样试压?
2. 底层管道拐弯处应特别注意,如果是架空,这严重违规了.
回复
5楼
以我近六年的设计和施工经验看:在低于三十米以下的建筑中采用U-PVC管没有问题,但超过这个限度后就宜采用铸铁管,而且在采用U-PVC管时,特别是在管道上还安装了伸缩节的时候,管道的试压办法只能采用通水试验。
回复
6楼
雨水管考虑承压流,可用UPVC给水管。
回复
7楼
应该可以。
回复
8楼
30米以上不宜采用
回复
9楼
普通PVC-U排水管承压能力为0.3Mpa,另有两种压力排水管道0.6Mpa和1.0MpaPVC-u排水管道,考虑灌水试验,一般多层选用0.3Ma的,18层以下的选用0.6MPa,100米以下的高层建筑选用1.0MPa的,100米以上的超高层建筑选用给水铸铁管或其他管材。
回复