帮忙看看这些土质和石头。这是桩底用炸药炸出来的。我们是南宁的项目。请熟悉的朋友帮忙看一下!下雨后卵石露了出来,帮看看这土的性质什么样,承载力高不?容易塌孔吗?渗透系数什么样啊?[ 本帖最后由 lihua231 于 2010-7-27 20:17 编辑 ]
帮忙看看这些土质和石头。
这是桩底用炸药炸出来的。我们是南宁的项目。请熟悉的朋友帮忙看一下!下雨后卵石露了出来,帮看看这土的性质什么样,承载力高不?容易塌孔吗?渗透系数什么样啊?
[
本帖最后由 lihua231 于 2010-7-27 20:17 编辑 ]
23楼
学习了
回复
24楼
第一张的图纸较好应该可以作为持力层了。其他的照片有些是粉质粘土、有些是膨胀土。既然勘察单位在现场,勘察单位应该将取出的土样送实验室进行实验测试,根据实验结果可以知道土层的承载力和其他性能参数,然后看是否满足设计的地基承载力要求。如果能够满足设计要求就能够作为持力层,如果不能满足要求就要继续向下挖知道达到满足设计要求的持力层为止。至于勘察说的,碎石子可以作为持力层的说法,我个人觉得如果勘察认为可以满足设计要求,就由他们出具相应的报告并证明用碎石子作为持力层能够满足设计要求并满足质量要求,那不就解决了吗。
回复
25楼
回答你的几个问题:
1、超前钻是可以探明施工存在地下岩洞或者地下河流的。
2、人工挖孔桩的最小桩径起码是1200(广东省),这与端承桩摩擦桩无关,图纸会审的时候可以提出来,你的工地需要爆破施工,800的桩护壁经受的住冲击力吗?还有护壁钢筋不能小于8厘。
3、600吨承载力是单桩承载力,800的桩那要做多大的扩大头?保守点好,桩底面积那么小,才0.5m2个人觉得设计有问题。
4、桩底3倍直径下(大直径桩5m),存在软弱下卧层一般说来问题不大的。
楼主工地的桩设计持力层是中风化吗?图片上的爆后岩石不是很好。我们一个工地刚刚施工完成,据抽芯的说我们的中风化不算很好!承载力特征值5000KN。比你那个岩性好多了。
多说几句安全方面的问题,爆破覆盖的沙袋太少了,二期模板做防护材料是不是损耗太厉害。建议做钢筋网片防护,起码在检查时可以做水平防护吧。另外,你护壁的防护网没有做。再就是场地的桩芯土已经和护壁等高了,不怕吊东西下去吗?800的桩吊东西绝对没法躲。机架钢丝绳、上行限位器都是重点!
[
本帖最后由 changhai520 于 2010-7-31 11:58 编辑 ]
回复
26楼
感谢24、25 楼的认真回复!
1、完全同意24楼的说法
2、25楼很专业,看的很仔细啊。经济发达地区的设计理念确实很先进。小桩径不好施工,而且深了以后通风排气是个问底题,也不安全。石头破碎主要是炸药放的有点多了。覆盖的沙袋确实少点了,昨天已经发现了,主要是有一个桩打了8个眼放了8炮,沙袋有点飞。桩芯土目前用塔吊吊上基坑的,要不早满了能,现在挖了有10米左右了。模板主要是旧模板,不想再做钢网了。(想省点:loveliness: )感谢您提出的安全建议!
再次感谢24、25楼的朋友!!
[
本帖最后由 lihua231 于 2010-7-31 12:56 编辑 ]
回复
27楼
膨胀土麻烦了,楼主看看南宁那边的地貌吧,或许有帮助啊
回复
29楼
我只知道有水的话就比较麻烦了,粘性土遇地下水,应该没什么问题,至于膨胀土,没遇到过
回复
30楼
楼主,我也是广西这边的!1、一般膨胀土对桩基础没什么影响!2、广西这边人工挖孔桩最小的直径一般是800,但根据桩深应做调整。3、承载力的多少,有勘察单位提供,如认为达不到,可以要求勘察复核。4、人工挖空桩一般都有护壁,上下搭接好及钢筋布置满足要求一般不会塌孔,流沙层除外。5、规范要求桩基进入完整持力层(岩层)不应小于0.5米,个人认为破碎层不宜做为持力层,否侧桩的承载力偏底,沉降加大!
回复
31楼
没见过,不知道如何回答
回复
32楼
你们的详勘报告呢,没有勘探报告的话,大家也没什么方法,越帮越乱。最好把勘探报告说一下,有个依据
回复
33楼
施工经验少,也不能说个所以然来,向大家学习学习
回复