仓库1级高层货架,货架内设喷头,顶板喷头采用早期抑制快速响应喷头,总流量为108L/S,消防用水来自水泵房,因为属于临时高压给水系统,需要设置稳压装置,具体稳压罐和稳压泵如何选型!!!
仓库1级高层货架,货架内设喷头,顶板喷头采用早期抑制快速响应喷头,总流量为108L/S,消防用水来自水泵房,因为属于临时高压给水系统,需要设置稳压装置,具体稳压罐和稳压泵如何选型!!!
2楼
稳压气压罐的调节容量不小于450L,最低工作压力P1应为最不利点所需压力,工作压力比宜为0.5~0.9.确定参数后可按国标98S205《消防增压稳压设备选用与安装》选择合适的设备
回复
3楼
你所说的调节容积是消火栓加喷头的容积,我这个项目只有喷头,但单个喷头流量很大,为7.5L/S,如果按5个喷头计算,需要7.5*5*30=1125L的调节容积,远远不够。
不知道哪位做过类似的稳压系统,请赐教。
回复
4楼
按略小于一个喷头的流量计算。如果7.5L/s的话可以选用5L/S。调节容积按300L,没有可用的规范,只有去消防队碰了。
回复