由于在设计时,没有安装应急照明灯无法通过验收,现请问:是否有简单的方法满足消防应急的要求?!是否可以将普通荧光灯改造成应急照明灯具?!改造后是否影响使用?!不吝赐教为感!!
由于在设计时,没有安装应急照明灯无法通过验收,现请问:是否有简单的方法满足消防应急的要求?!是否可以将普通荧光灯改造成应急照明灯具?!改造后是否影响使用?!
不吝赐教为感!!
2楼
更换灯具,加蓄电池。
也可以使用壁装的双头应急照明灯。
回复
3楼
不可私自改装,没有合格证无法报验呀。
回复
4楼
我以前在 工厂时使用过四川 绵阳一家的应急荧光灯具。带镉镍电池。
回复
5楼
加应急电源。是降压整流电池逆变组合。有现成产品。
回复
6楼
可以
加装蓄电池
通过专业厂家来做
回复
7楼
加蓄电池,另外你的线路还得加线
回复
8楼
请使用专门的应急照明灯具。
回复
9楼
先指定哪个是应急灯,把应急灯作成单独的回路,把这些回路单独供电,采用市电加EPS(采用双电源末端切换)的供电方案。
这样,灯具不用改造。
回复