求助:家庭配电箱接线问题。。急!!
sheepdragon
2010年07月26日 22:57:14
只看楼主

家里在装修,现在灯装好了,可是发现灯是单独一路供电的,没有经过配电箱的总闸,关了总闸,其他插座、卫生间等等都没电了,可以唯独照明还亮着,只有关了照明这路,才断电。把这问题反映给水电工,他说现在新楼盘都这样,因为有些灯不稳,容易引起跳闸,所以这么接线,请问真是这样吗? 因为快装修完了,所以比较急,谢谢大家了

家里在装修,现在灯装好了,可是发现灯是单独一路供电的,没有经过配电箱的总闸,关了总闸,其他插座、卫生间等等都没电了,可以唯独照明还亮着,只有关了照明这路,才断电。把这问题反映给水电工,他说现在新楼盘都这样,因为有些灯不稳,容易引起跳闸,所以这么接线,请问真是这样吗?
因为快装修完了,所以比较急,谢谢大家了
免费打赏
xshi_0428
2010年07月28日 00:14:19
12楼
一定先进总空开,如果是灯不稳的原因导致跳闸,那就去查灯的质量问题,不能因为这个原因绕过总开单独接线,这个说法是典型的讳疾忌医,这样会导致用电的不安全,因为当总开都断了,屋里还是有带电的,容易发生事故
回复
weilmeng
2010年07月28日 00:31:32
13楼
照明必须走配电箱总空开,给你施工的是什么水电工?你问他是谁教他这样做的?
回复
雨霖铃
2010年07月28日 01:17:13
14楼

是不对的。。。照明 与插座可以分开,,但也要经过断路器之类的。。。。。。
回复
wlj_2008
2010年07月28日 08:32:25
15楼
总开关就是所有室内电路都经过的开关,一般不设漏电保护,而分下的插座开关应设漏电,照明一般不用漏电开关。
回复
huang1025
2010年07月28日 09:00:19
16楼
应该过室内电源总开,再次分插座、照明等!
回复
zgy561030
2010年07月28日 10:50:41
17楼
家里面配电控制应当是这样:

总开关控制分出三路:一路控制照明
一路控制一般插座
一路控制空调插座
回复
zysj208
2010年07月28日 11:39:26
18楼
装修工骗你的吧
回复
lysshenzhen
2010年07月28日 12:04:06
19楼
这是什么施工队?那个家伙又做什么水电工?丢人啊!家里照明怎么能有不受总开关控制的!让他改!不改就换人!
回复
jin-159khfvvfst
2010年07月28日 12:13:23
20楼
总开关就是所有室内电路都经过的开关,一般就是小型断路器。没有漏电保护,而分下的插座开关应设漏电保护,从反应的情况看,插座这路应该是: 总开关---漏电保护开关---插座、照明这路应该是: 总开关---小型断路器。要么就是少了一个漏电保护开关,要么少了一个总开关。两路供电是对的。
回复
fwbc1990
2010年07月28日 12:21:20
21楼
电工做错的,在进户端的总开关如果不把照明回路放进去,到时候开关跳就在上一级了,检修更麻烦,要改过来的
回复