求助:家庭配电箱接线问题。。急!!
sheepdragon
2010年07月26日 22:57:14
只看楼主

家里在装修,现在灯装好了,可是发现灯是单独一路供电的,没有经过配电箱的总闸,关了总闸,其他插座、卫生间等等都没电了,可以唯独照明还亮着,只有关了照明这路,才断电。把这问题反映给水电工,他说现在新楼盘都这样,因为有些灯不稳,容易引起跳闸,所以这么接线,请问真是这样吗? 因为快装修完了,所以比较急,谢谢大家了

家里在装修,现在灯装好了,可是发现灯是单独一路供电的,没有经过配电箱的总闸,关了总闸,其他插座、卫生间等等都没电了,可以唯独照明还亮着,只有关了照明这路,才断电。把这问题反映给水电工,他说现在新楼盘都这样,因为有些灯不稳,容易引起跳闸,所以这么接线,请问真是这样吗?
因为快装修完了,所以比较急,谢谢大家了
免费打赏
sheepdragon
2010年07月26日 23:23:24
2楼
:( 没有人帮帮我么
回复
tscjd
2010年07月26日 23:48:45
3楼
这样不安全,
回复
verymwh
2010年07月26日 23:53:48
4楼
据我的经验,不应该是这样的,假如家里的照明线路需要检修,那应该到那里去断电,找物业吗?
回复
sheepdragon
2010年07月26日 23:58:56
5楼
照明在配电箱里有单独一个空开控制,就是没有经过配电箱的总开关,直接从表后拉过来的,这样检修也是不安全的吗?
不好意思,本人菜鸟,电气方面不太懂
回复
dianqipanli
2010年07月27日 03:58:14
6楼
不行,照明必须走配电箱总空开。必须改过来。给你施工的是什麽电工?
回复
蛋腚
2010年07月27日 05:54:09
7楼
照明必须走配电箱总空开。
回复
a214174634
2010年07月27日 14:07:07
8楼
照明的设一个总开和其他总开并列就行 看来物业是希望你们能有事没事去打扰下他们
回复
lhgolxy
2010年07月27日 14:14:22
9楼
照明必须走配电箱总空开,照明回路带漏电保护就可避免整栋楼跳闸发生~
回复
haigang
2010年07月27日 14:16:44
10楼
应该是施工单位线路接错了,室内所有电气设备都受总闸控制,然后再分照明、插座等分项。可以找物业让他们给改一下
回复
tomsonwd
2010年07月27日 18:47:28
11楼
同意10楼
回复