一组220V照明线接有5盏各400W的钠灯,把该组电源空开断开后,用万用表测量空开下端接线:L-地电压有100多伏、N-地电压也有100多伏,电源是断开的,为什么会出现这样的情况呢?请教各位啦!
一组220V照明线接有5盏各400W的钠灯,把该组电源空开断开后,用万用表测量空开下端接线:L-地电压有100多伏、N-地电压也有100多伏,电源是断开的,为什么会出现这样的情况呢?请教各位啦!
2楼
空开为几P?如零线未走空开,可能是重复接地未作好,三相不平衡而造成零线对地有电压:而相线通过灯具对地也有电压了。
回复
3楼
没考虑过感应电么?
回复
4楼
:victory:
回复
5楼
二楼说的有道理啊,不过100多V 不影响什么啊!
回复
6楼
路过学习了
回复
7楼
:time: :victory:
回复
8楼
学习了
回复
9楼
如果你是知道线路如何控制的话,自己把接线图绘出来分析一下就大概知到是什么回事。
回复