今天有人发给我消息,问:“你好我设计的吊顶空调机10000风量的,进出口均设置消声静压箱,进口回风箱为2500X1000X1000,回风口为单层百叶1400X500。出口静压箱为1200X400X2000,主管道尺寸为1200X400,最后噪音极大,最后测得63(DBA),我不知道怎么回事。机子是小牌子。能够告诉我怎么回事吗?”我想发出来比较好,大家都能讨论并受益我想让其把问题补充下1、服务区域:会议?办公?酒店?
今天有人发给我消息,问:“你好我设计的吊顶空调机10000风量的,进出口均设置消声静压箱,进口回风箱为2500X1000X1000,回风口为单层百叶1400X500。出口静压箱为1200X400X2000,主管道尺寸为1200X400,最后噪音极大,最后测得63(DBA),我不知道怎么回事。机子是小牌子。能够告诉我怎么回事吗?”
我想发出来比较好,大家都能讨论并受益
我想让其把问题补充下
1、服务区域:会议?办公?酒店?
2、风机压头?
3、风机形式?
4、空调机的形式?(一个风机还是2个风机)
5、63db(A)是哪个位置测得的?
6、现场静压箱做法?
目前可以显见的是 回风百叶1400X500,算回风量8000CMH,风速3.1m/s,考虑单层百叶有效通风面积,风速可能达到5m/s以上,有风噪。
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2010-7-26 21:05 编辑 ]
12楼
目前还没做过10000风量吊顶。接触到的都是更大的风量放机房里。听各位老师讲,收获
回复
13楼
建议做机房 要不就分成几台小风量的风柜来解决
回复
14楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
15楼
dingzheng2 发表于 2014-3-1 12:54 o ,那还是做厂房好,我现在手里这个项目就有风量16000的吊顶循环风机
回复
16楼
吊柜本身的噪声都要达到65分贝,肯定要噪声大了
回复
17楼
市场上有的地区厂家为了竞争,严重偷工减料,消声静压箱国标内置48㎏容重超细玻璃棉,有个地区厂家为了降低成本,里面填充垃圾或者是20-30元一大卷的容重约3㎏的棉,这样能消声吗?
回复