干式自喷系统为何要设空压机?
wekee2004
wekee2004 Lv.4
2005年11月03日 11:15:10
只看楼主

我即将做一个干式自喷系统,以前从来都没做过,哪位高手可否解释一下干式自喷系统为何要用空压机充入一定压力的气体呢?我个人觉得不充气体一样可以灭火啊!

我即将做一个干式自喷系统,以前从来都没做过,哪位高手可否解释一下干式自喷系统为何要用空压机充入一定压力的气体呢?我个人觉得不充气体一样可以灭火啊!
免费打赏
疾风乡里963
2005年11月03日 12:56:33
2楼
干式自喷系统一般用在4℃以下的地方,以防止冬季结冰管路冻裂之状况,失去防灾效能,这种系统平时干管内保持满水及正常压之压力,警报逆止阀或一齐开放阀后端充满压缩空气,当撒水头破裂压缩空气喷出,使警报逆止阀或一齐开放阀后端压力消失而动作,连动消防泵激活江水喷撒在火灾现场达到灭火效能
回复
水灾
2005年11月03日 13:15:45
3楼
火灾时,喷头打开,排出了管网中的压力空气,接着报警阀打开,报警阀前的水进入管网,灭火。

一般情况下,达到设置要求的汽车库设置干式灭火。不充气还叫干式灭火么,就成了湿式了。
回复
wekee2004
2005年11月03日 16:58:16
4楼
原来充气是为了和报警阀联动啊!知道了。谢谢二位!我还以为报警阀只能靠电信号启动呢。
回复
dickiew2002chang
2006年07月06日 11:05:17
5楼
长见识了!!!
回复
haigangwang
2006年07月06日 15:33:07
6楼
冲入气体主要是为了平衡报警阀前后的压力差,也为了在发生火灾时可以更及时的测试到管网气体压力的变化