自喷系统减压讨论
chenjiahuzhou
2005年11月02日 23:04:53
只看楼主

规范要求自喷配水干管起点压力不大于0.40MPa,我现采用孔板减压,但是,规范又规定孔板直径不得小于自喷管径的三分之一,也就是说:DN150的自喷管其减压孔板最多做到DN50,那么如果一个层数较多的高层,最下面的几层是否只能用减牙阀来减压,以达到不大于0.40MPa的要求呢?

规范要求自喷配水干管起点压力不大于0.40MPa,我现采用孔板减压,但是,规范又规定孔板直径不得小于自喷管径的三分之一,也就是说:DN150的自喷管其减压孔板最多做到DN50,那么如果一个层数较多的高层,最下面的几层是否只能用减牙阀来减压,以达到不大于0.40MPa的要求呢?
免费打赏
ydh1981
2005年11月03日 08:49:33
2楼

规范又规定孔“口”直径不得小于自喷管径的三分之一
不是孔板直径
应该不会有你说的情况吧,因为有最高与最低喷头的标高不超过50m的要求,
如果存在你说的情况,那就只能采用其他方法了
回复
stary
2005年11月03日 08:57:19
3楼
同意ydh1981,一般不会出现这种情况的!
回复
xqcs
2008年12月10日 15:46:08
4楼
2楼解释的很清楚
呵呵
回复
xiaohui875
2008年12月10日 16:55:57
5楼
上尉说的很好啊

也学习了