求教:30层,转换层在三层,计算的转换层上下部刚度比为0.5左右可行吗?
求教:30层,转换层在三层,计算的转换层上下部刚度比为0.5左右可行吗?
2楼
不可以,《高规》附录E中有明文规定,
回复
3楼
规范说的是不大于1.3,宜接近1,楼主满足了不应的条件,未满足不宜的条件,个人认为是可以的
回复
4楼
大家没发现楼主说法是错误吗?:L
转换层刚度比怎么可能是0.5呢?
做过的都明白~~~
回复
5楼
多听听
回复
6楼
看看再说
回复
7楼
是啊,应该是不会这么小吧,再看看吧:handshake
回复
8楼
当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度尚不应小于相邻上部楼层侧向刚度的60%。
回复
9楼
问题没说明白。转换层在3层,按高规附录应该用等效侧向刚度,在satwe里面算出来的结果很多都不大,一般都满足。但转换层载层,还要满足其楼层侧向刚度尚不应小于相邻上部楼层侧向刚度的60%。
回复
10楼
同意10#楼的看法,个人觉得按附录E计算的等效刚度尽量调到接近1。
回复
11楼
估计楼主点错算法了
转换层在3层,应该用剪完刚度算....
刚度比才0.5,估计是用的地震力与位移比算法
回复