本人的一个项目,在北京市,为改造项目,原来采用两台1T的燃气热水锅炉,锅炉安装完毕后未进行备案验收且一直未投入使用,后来甲方将该项目改造为商场,锅炉烧热水冬季供风机盘管使用,因为原来的系统为有压锅炉,为了绕过质量技术监督局的压力容器监管,施工队将有压锅炉改为常压锅炉,原来的系统为二次水系统,施工队在一次水回水管上加装了自动启闭阀,在锅炉顶端设置了大气连通管,未做锅炉定压补水箱,一次水、二次水的系统最高点均在13m左右,一次水的循环泵为两用一备,单台扬程17.5m,流量32m3;二次水的循环泵为两用一备,单台扬程32m,流量300m3;换热器采用的浮动盘式换热器。经过以上改造后,原设计的一用一备的锅炉必须两台同时开启才能使锅炉出水温度达到90度,一次水浮动盘处水温仅有40多度,换热后二次水仅有30多度,风机盘管出风温度很低,实测室内温度仅10度,现在甲方要求重新进行设计改造,我想问一下几个问题:
本人的一个项目,在北京市,为改造项目,原来采用两台1T的燃气热水锅炉,锅炉安装完毕后未进行备案验收且一直未投入使用,后来甲方将该项目改造为商场,锅炉烧热水冬季供风机盘管使用,因为原来的系统为有压锅炉,为了绕过质量技术监督局的压力容器监管,施工队将有压锅炉改为常压锅炉,原来的系统为二次水系统,施工队在一次水回水管上加装了自动启闭阀,在锅炉顶端设置了大气连通管,未做锅炉定压补水箱,一次水、二次水的系统最高点均在13m左右,一次水的循环泵为两用一备,单台扬程17.5m,流量32m3;二次水的循环泵为两用一备,单台扬程32m,流量300m3;换热器采用的浮动盘式换热器。经过以上改造后,原设计的一用一备的锅炉必须两台同时开启才能使锅炉出水温度达到90度,一次水浮动盘处水温仅有40多度,换热后二次水仅有30多度,风机盘管出风温度很低,实测室内温度仅10度,现在甲方要求重新进行设计改造,我想问一下几个问题:
1、有压锅炉改为常压锅炉绕过了质量技术监督局的压力容器报审的要求,但是有人说即使常压锅炉仍需报装,我查了相关资料,北京市劳动和社会保障局颁发的《常压锅炉安全技术管理规定》中要求“锅炉安装前,安装和使用单位必须到当地锅炉压力容器安全监察机构履行报装手续”,原国家质量技术监督局发布的《小型和常压热水锅炉安全监察规定》规定“小型和常压热水锅炉安装前,安装单位必须携带有关资料向当地的质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构提出申请,经批准后方可安装”,但是通过咨询北京市质量技术监督局锅炉科说常压锅炉不需报装,不知有没有相关经验的同行介绍一下情况。
2、论坛既往资料里面说常压锅炉的定压方式无论单点定压方式抑或双点定压方式,均需设置定压补水箱,但是按《国家质检总局关于实施《小型和常压热水锅炉安全技术监察规定》有关问题的通知》里面规定,“要求所有的常压锅炉制造企业在其常压锅炉炉体顶部设置直接通向大气的开孔或接管,且保证开孔或接管畅通,不得设置水封”,那么安装锅炉时再设置定压补水箱不是又相当于增加水封了吗?
3、造成现在锅炉满负荷运转仍无法满足使用要求的主要原因是什么,是否是改造后一次水循环压力不足,因为据说自动启闭阀的开启压力需要0.1MPa。
4、有压锅炉改为常压锅炉后能耗是否会增加,有人说常压锅炉能耗是有压锅炉的二至七倍,这种能耗是指锅炉的热能损耗吗?
5、甲方要求将现有的二次水系统改为一次水直供,拆除原有的换热器,请大家指点一下不知是否可行,我的意见是改为直供造成系统水质无法保证,容易造成锅炉损坏。
以上问题希望对此问题有所了解的同行不吝赐教。
[
本帖最后由 shanhx 于 2010-10-12 20:32 编辑 ]
2楼
JB/T7985-95规定常压热水“锅炉水位线处表压力为零,——锅炉本体水位线处应装设水位计”。
回复
3楼
JB/T7985-2002规定常压热水“锅炉顶部处表压力为零”。不要求水位计了。没有水位计锅炉当然得满水运行,可又不许带压,上两张图能不带压吗?可又不装压力表和安全阀,安全如何保证。
回复
4楼
单点定压图不能保证系统不进空气,双点可以。可配一个遥控浮球阀,型号是HS100X- 。由定压箱水位控制回水量。回水控制阀放到过滤器前面总管上。应该能管住。
回复
5楼
还是我自己来回答一下自己的问题吧,最近在做中级职称的论文,就写了这个专题,感觉也有了不少的收获,呵呵
1、有压锅炉改为常压锅炉绕过了质量技术监督局的压力容器报审的要求,但是有人说即使常压锅炉仍需报装,我查了相关资料,北京市劳动和社会保障局颁发的《常压锅炉安全技术管理规定》中要求“锅炉安装前,安装和使用单位必须到当地锅炉压力容器安全监察机构履行报装手续”,原国家质量技术监督局发布的《小型和常压热水锅炉安全监察规定》规定“小型和常压热水锅炉安装前,安装单位必须携带有关资料向当地的质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构提出申请,经批准后方可安装”,但是通过咨询北京市质量技术监督局锅炉科说常压锅炉不需报装,不知有没有相关经验的同行介绍一下情况。
按最新的《特种设备监察规定》常压热水锅炉不属于特种设备监察范围,也不需履行报装手续
2、论坛既往资料里面说常压锅炉的定压方式无论单点定压方式抑或双点定压方式,均需设置定压补水箱,但是按《国家质检总局关于实施《小型和常压热水锅炉安全技术监察规定》有关问题的通知》里面规定,“要求所有的常压锅炉制造企业在其常压锅炉炉体顶部设置直接通向大气的开孔或接管,且保证开孔或接管畅通,不得设置水封”,那么安装锅炉时再设置定压补水箱不是又相当于增加水封了吗?
既往资料要求锅炉定压补水箱设置在锅炉最高水位1m左右是错误的,违反了常压热水锅炉本体不得承压的规定,按《民用建筑设计技术措施》规定,常压热水锅炉设置开式水箱,水箱最高液位应低于锅筒最高液位
3、造成现在锅炉满负荷运转仍无法满足使用要求的主要原因是什么,是否是改造后一次水循环压力不足,因为据说自动启闭阀的开启压力需要0.1MPa。
启闭阀是利用循环水泵出水口压力打开的,相当于与系统主管道是并联的,并没有增加泵的扬程;锅炉出水90度,而到换热器入口仅有40度,说明一是热水没有泵到设计高度,而是泵上去的不是热水,按理说额定扬程17.5m将水提升到系统最高点13m是没有问题的,而且通过换热器前放水发现热水确实是能到达系统顶部的,而且热水夹气并不明显,那么只能是水泵打上去的热水温度降低了,为什么呢,水泵吸水口形成负压,本项目泵吸水口甚至比锅炉最高水位还高,锅炉出水在水泵吸水口气化形成气蚀,热水气化需要吸热,热量就来自90度的热水,而本人查资料100度热水的气化潜热就是2200KJ/kg,也就是说1kg100度热水完全气化所需的能量相当于将1kg热水降低50度释放的热量,因此就是循环泵吸水口的气蚀造成热水温度降低,同时水蒸气夹杂在热水中,造成循环泵效率降低,系统不能正常运行
4、有压锅炉改为常压锅炉后能耗是否会增加,有人说常压锅炉能耗是有压锅炉的二至七倍,这种能耗是指锅炉的热能损耗吗?
常压锅炉系统能耗包括锅炉的燃烧能耗和循环泵的能耗,先说锅炉的燃烧能耗,以同样的锅炉为例,承压热水锅炉的出水温度一般为110/70,而常压热水锅炉的出水温度一般为85/60,假设系统使用散热器,根据散热量的计算公式,假设室内温度为20度,承压锅炉系统的热媒平均温差为70度,而常压锅炉系统仅为52.5度,试算有效散热量仅为承压锅炉系统的70%左右,因此如果要保持锅炉出力不变,就要增加末端设备,造成投资的浪费。而实际上此时锅炉低温运行,在保持锅炉出力不变的前提下,锅炉的效率是上升的,因为烟气温度降低,燃料燃烧的热能被系统有效吸收;常压锅炉系统的循环能效,因为循环泵要承担高度提升的功能,能耗必然较承压系统增加,增加幅度与系统最高点与泵吸水口高度差有关,两种能耗综合考虑,常压系统的能耗仍然要大大高于承压系统
5、甲方要求将现有的二次水系统改为一次水直供,拆除原有的换热器,请大家指点一下不知是否可行,我的意见是改为直供造成系统水质无法保证,容易造成锅炉损坏。
风机盘管最好还是使用二次水系统,因为一则一次水直供需要大量软化水,同时系统水质无法保证;再者系统较大时,系统中杂质容易造成回水自动启闭阀不能关闭或关闭不严,从而造成锅炉房溢水
[
本帖最后由 shanhx 于 2010-10-31 20:47 编辑 ]
回复
6楼
学习了!继续努力!
回复
7楼
无论单点定压和双点定压,锅炉膨胀水箱设置高度如果高于锅炉最高水位高度,必然使锅炉带压工作,违反了常压锅炉任何情况下均不带压即表压为零的最基本要求
而双点定压的高位膨胀水箱因为在回水自动启闭阀前,启闭阀关闭时水箱压力不会向下传导,启闭阀开启时必需用阻力调节阀消耗回水管多余高程,否则锅炉“带压”的结果就是锅炉溢水
回复
8楼
按理说,一个系统只能有一个定压点,两点定压系统实际就是两个系统。
回复
9楼
如果在这两个系统之间加一个板交,把两边的水分开,就好控制了。
回复