3.6mX5.1m的板,大家经验都取板厚为多少呢?
tongxiaolei
2010年07月23日 21:51:35
只看楼主

3.6mX5.1m的板,大家经验都取板厚为多少呢?[ 本帖最后由 tongxiaolei 于 2010-7-23 21:53 编辑 ]

3.6mX5.1m的板,大家经验都取板厚为多少呢?

[ 本帖最后由 tongxiaolei 于 2010-7-23 21:53 编辑 ]
免费打赏
tongxiaolei
2010年07月23日 22:28:23
2楼
:L
回复
hy8894604
2010年07月23日 23:31:54
3楼
这样的板只要荷载不大,一般100就够了
回复
栋此打此
2010年07月24日 00:41:13
4楼
屋面板就厚点咯,要防裂缝啦,120
楼板差不多100就够了,有点像单向板了都,注意一下配筋就OK啦
回复
daliwangi
2010年07月24日 02:20:05
5楼
100
回复
0o雨
2010年07月24日 10:09:05
6楼
还要看板的边界条件的,要是全是简直,可以稍微大点的~ 不过短边才3.6m,100一般情况都够了~
回复
zrxj1205
2010年07月24日 10:26:35
7楼
看在什么位置,如果是屋面估计会做到120,是一般楼面100就够了,地下室顶板估计就要做到150
回复
z2324341
2010年07月24日 10:40:53
8楼
100应该够了!
回复
tongxiaolei
2010年07月24日 11:09:12
9楼
此建筑为办公楼,100厚的楼板踩在上面人不会感觉到忽忽悠悠的吗?
回复
rainy12
2010年07月24日 11:18:33
10楼
100够了
回复
whjsun
2010年07月24日 14:36:04
11楼
140~160
回复

相关推荐

APP内打开