建筑给排水设计中总是有给排水需要埋地安装,管道需要穿越地梁,怎么样和结构专业的协调?在梁上预留洞吗?还有就是同样的问题存在于给排水立管,怎么让管道隐蔽,又不和梁交差呢?
建筑给排水设计中总是有给排水需要埋地安装,管道需要穿越地梁,怎么样和结构专业的协调?在梁上预留洞吗?还有就是同样的问题存在于给排水立管,怎么让管道隐蔽,又不和梁交差呢?
12楼
我们做的都有是走梁的下面好象规范上说管子最少要70CM以下,管子都是有坡度的,我想是可以不在梁上留预留洞的如果真的没法了设计上应该会给个说明吧
回复
13楼
我认为遇到这样的问题要提前与结构专业人员大招呼,说明情况,相互协调!
回复
14楼
管道穿越梁会影响梁的受力状况的,所以最好不要穿,实在避免不了,就要向结构询问是不是会影响到建筑的各种受力状况.结构的允许的话,你就放心大胆的穿.
回复
15楼
一般不要穿梁,不光会影响结构的受力等,如果建筑沉降还有可能切断你的管子。如果遇梁最好从梁上边儿绕过出墙后再将管道埋深。
回复
16楼
这需要与结构的协调,地梁完全可以留洞,排水管管径最多150。
回复
17楼
首先得搞清楚地梁的大小及受力情况,一般是可以预埋套管在梁的中部位置的,避开主要受力钢筋,如果为了避开梁而将排水管道埋在结构板下,一旦堵塞将是致命的,尽量避免排水管道预埋在结构板下。
回复
18楼
“最低横支管连接处至立管管底的垂直距离”一般都是满足不了的,我们的做法是首层单独排放
回复
19楼
可以走地梁下面啊,多层估计可以的,与地梁冲突的话不超过160的管同结构专业协商,一般来说可以预留洞的.
回复
20楼
哎早点有你门就好了我就不会那么辛苦了啊
回复
21楼
在管道与结构上相撞可以在那里加陶管啊.如果就一点点不超过1CM就可以避开啊
回复