如何解决设计中管道与结构相撞的问题????
yyzhouzhou
yyzhouzhou Lv.2
2005年11月01日 17:30:28
只看楼主

建筑给排水设计中总是有给排水需要埋地安装,管道需要穿越地梁,怎么样和结构专业的协调?在梁上预留洞吗?还有就是同样的问题存在于给排水立管,怎么让管道隐蔽,又不和梁交差呢?

建筑给排水设计中总是有给排水需要埋地安装,管道需要穿越地梁,怎么样和结构专业的协调?在梁上预留洞吗?还有就是同样的问题存在于给排水立管,怎么让管道隐蔽,又不和梁交差呢?
免费打赏
suny
2005年11月02日 14:28:21
2楼
设垫层
回复
yx-xy
2005年11月02日 15:51:48
3楼
梁上预留洞?
小管可以,大管看面积占梁断面的比例
可以问结构的人
回复
zaituanw
2005年11月02日 17:02:50
4楼
很少有在梁上开洞,要么直埋,要嘛过地梁下加套管
回复
chenpaichao
2005年11月02日 18:37:46
5楼
小管可以穿梁的,但是尽量避免。能绕的还是绕的好
如果在地梁处,一般是把埋管埋深点
回复
ydh1981
2005年11月02日 19:25:21
6楼
一开始设计时就需要和结构说以下,看是什么基础,管道应该如何走(地下)
回复
流泪的鱼
2005年11月02日 21:09:52
7楼
一般在施工前有图纸会审,如果图纸上不明确或者有冲突,就得提出。我现在的这个工地是在图纸会审时提出的,提高管道标高,从地梁上过。
回复
yyzhouzhou
2005年11月03日 10:00:27
8楼
谢谢大家的建议!
从梁上过当然是最好,但是规范又规定了“最低横支管连接处至立管管底的垂直距离”,使得排水管不可能从梁上过,如果埋得太深又担心排不出去了。还有就是请问各位在建筑内1层的埋地管道(给水,排水,消防)你们一般是埋深多少呢?
回复
little_strong
2005年11月03日 12:16:57
9楼
“最低横支管连接处至立管管底的垂直距离”一般都是满足不了的,我们的做法是首层单独排放
回复
hanfr
2005年11月03日 12:40:40
10楼
这个问题始终是一个话题,但也没有多难,管道穿过梁是不好的,我设计时没有从这方面考虑过,室外的下水井低就把出户管放低一点,总能对付过去的。
回复
lxy001213
2005年11月03日 13:30:57
11楼
实际上管道是应该避免直接穿梁的,应该尽量绕开
回复

相关推荐