我正在做一个三层的车库,车库的屋面上是一个露天网球场,露天网球场上有两个15平米左右的房间和一个卫生间,车库我已经做了消火栓和自喷,屋面上的那两个房间是否要设消火栓呢?
我正在做一个三层的车库,车库的屋面上是一个露天网球场,露天网球场上有两个15平米左右的房间和一个卫生间,车库我已经做了消火栓和自喷,屋面上的那两个房间是否要设消火栓呢?
2楼
大家给点意见好吗
回复
3楼
既然下面都做了,上面也一并做了吧。
回复
4楼
可上面是屋面啊,只有两个十平米左右的房间和一个卫生间,放几具灭火器应该就可以了吧?
回复
5楼
有房间的都要加的。除非你取消这几个房间。
回复
6楼
平屋面应该有试验消火栓的,你把试验消火栓靠你需要的这边设置,不就OK了么?
回复
7楼
应该放几个,放上几具吧
回复
8楼
可是屋面上我还要放消防水箱呢,要是我在屋面上设消火栓的话,那消房水箱就应该放在屋面上的房间的屋面上面了,这样建筑恐怕不会同意的。
回复
9楼
该怎么做还得怎么做!如果说你上面的房间面积很少屋面的不房间不算在这个建筑面积中,所以可以不做!
回复
10楼
这个工程从车库内的楼梯是上不到屋面的,屋面是要从两个室外楼梯上去的,所以我认为可不可以把屋面直接看做是室外地面上的建筑来考虑呢?这样就不用在屋面上设消火栓了,只要设灭火器就可以了。
回复
11楼
消火栓的充实水柱要可以到达“室内”任何地方,而且要两只。 按照这个条件来确定是否设消火栓(多层的可以利用上下层,高层的只能靠本层的消火栓)。