求助,住宅小区漏电保护器问题
wxd126
wxd126 Lv.7
2010年07月22日 22:28:16
只看楼主

我单位住宅小区,今天有20多家住户反映漏保有跳闸现象,我到现场用摇表测量漏保下端无漏电现象,电压正常(空开下端的照明正常),我到的这个单元2楼和4楼(只此2家有人)的漏保几乎同时跳闸(观察中有2次),从跳闸时间判断他们之间似乎有着某种联系,而实际线路并无关系。 请教现象可能的原因? 补充:前几天连日阴雨,供电方式为分户供电。

我单位住宅小区,今天有20多家住户反映漏保有跳闸现象,我到现场用摇表测量漏保下端无漏电现象,电压正常(空开下端的照明正常),我到的这个单元2楼和4楼(只此2家有人)的漏保几乎同时跳闸(观察中有2次),从跳闸时间判断他们之间似乎有着某种联系,而实际线路并无关系。
请教现象可能的原因?
补充:前几天连日阴雨,供电方式为分户供电。
免费打赏
wxd126
2010年07月24日 12:26:20
2楼
大家都不知道吗?
回复
wxd126
2010年07月24日 12:41:00
3楼
单位的LED指示牌电源,敷设4年,状况不好,最近上级组织检查,想问问能否正常送电,此缆能否坚持1年
回复
dianqipanli
2010年07月24日 18:57:51
4楼
有可能
N/PE线插座内接反,使用设备即跳。
户内各插座漏电空开之间或与照明空开借N线(装修中常发生)。
回复
dianqipanli
2010年07月25日 00:42:53
5楼
3楼-1兆欧,500米,送电应无问题。电缆不通电,不密封,绝缘阻值还不如通电运行好,不过负荷运行应不止一年。
回复
tomleng
2010年07月25日 21:43:49
6楼
学习了!
回复
gyc882010
2010年07月25日 21:49:57
7楼
不可能两家同时接反,又同时跳闸
回复
z13825775372
2010年07月28日 17:54:44
8楼
dd顶顶
回复