大家有遇到这样的问题吗?
hsjopq
hsjopq Lv.2
2010年07月22日 22:09:54
来自于制冷技术
只看楼主

去年做的一个急速冷冻柜(用的是谷轮涡旋zf24k4e-twd系列压缩机风冷机组,要求空载1小时达到-40°C),前段时间气温比较低的时候,啥事也没有。最近两天气温升高,压缩机出现高压报警。(1)检查冷凝风扇运作正常,再检查冷凝器也不脏(装机1年,运行时间还不超过200小时)。(2)放掉部分R404a冷媒,系统运行1个多小时后,压缩机外部过载保护。(3)复位开机,检查各项运行参数:环境温度42°时候,柜内温度在-20°C的时候,低压1.2bar,高压在23.5bar,压缩机三相电流在14.5A(系统设计的最大压力在32bar,保护压力在28bar,电流为14A)

希望各位前辈多多指点,万分感谢!
免费打赏
hsjopq
2010年07月23日 09:12:22
2楼
这么没人说话啊!自己顶一下。为什么电流回怎么高呢?
回复
uncle30057
2010年07月23日 12:08:30
3楼
環境溫度42C時.高壓約25bar.你的高壓23.5bar已偏小.再加上你排放制冷劑是否由高壓以液態排放.也會影響制冷劑成分比例.R-404A是非共沸制冷劑[R-134A.R-125.R-143].先前裝機時充填製冷劑.是否以液態由高壓沖填.也會影響往後製冷效果與壓力表現.如果都沒如此問題.那你系統已有些微阻塞

[ 本帖最后由 uncle30057 于 2010-7-23 12:21 编辑 ]
回复
lwz33496657
2010年08月06日 10:43:49
4楼
:) :)
回复
liangdeng6
2010年08月06日 19:28:37
5楼
:)
回复
zhangbo9915
2010年08月07日 23:03:08
6楼
把温度设底点就行了,温度设得太底,压缩机一直在做功,为了满足所要达到的冷量,所以压缩机高温报警。一点建议。
回复
zzhweijs
2010年08月08日 16:18:12
7楼
如此低的蒸发温度采用单级制冷循环是不合理的,应采用双级制冷循环系统。
回复
shisongpo
2010年08月08日 22:28:38
8楼
你的是零下40度;压缩机工作正常;R404A的冷媒可以了‘不过为了解决夏天环境温度高;你最好还是用双级压缩’,要不你要想办法给压缩机降温了
回复
xuwenbin98
2010年08月09日 22:28:24
9楼
我的建议是:
后面报警时冷媒不要放掉,可能会引起工质比例改变。
目前要快速解决的方法有:如果有条件,给风冷翅片上加上水喷雾。(所温超过某一值时且机组启动时喷雾降温)
回复
zblgx
2010年08月10日 15:51:29
10楼
如此低的蒸发温度采用单级制冷循环是不合理的,应采用双级制冷循环系统。如7楼所言。
回复
jiaxingpeijian
2010年08月12日 09:46:37
11楼
学习:)
回复

相关推荐

APP内打开