大家有遇到这样的问题吗?
hsjopq
hsjopq Lv.2
2010年07月22日 22:09:54
来自于制冷技术
只看楼主

去年做的一个急速冷冻柜(用的是谷轮涡旋zf24k4e-twd系列压缩机风冷机组,要求空载1小时达到-40°C),前段时间气温比较低的时候,啥事也没有。最近两天气温升高,压缩机出现高压报警。(1)检查冷凝风扇运作正常,再检查冷凝器也不脏(装机1年,运行时间还不超过200小时)。(2)放掉部分R404a冷媒,系统运行1个多小时后,压缩机外部过载保护。(3)复位开机,检查各项运行参数:环境温度42°时候,柜内温度在-20°C的时候,低压1.2bar,高压在23.5bar,压缩机三相电流在14.5A(系统设计的最大压力在32bar,保护压力在28bar,电流为14A)

希望各位前辈多多指点,万分感谢!
免费打赏
xiaojieguoke
2010年09月26日 14:50:01
12楼
学习了,都是高手啊
回复
hsjopq
2010年09月29日 17:53:49
13楼
好久没来了,如楼上说的,给冷凝气上喷水雾,就可以解决了。因为设备已经过保,现在是看客户是否愿意买单了。是环境温度过高,冷凝器设计太小导致。该死的意大利系统,没办法。谢谢各位了。
回复

相关推荐

APP内打开