喷淋水泵接合器设置位置的问题
mage780705
mage780705 Lv.12
2010年07月22日 18:09:00
只看楼主

喷淋的水泵接合器是要设置在报警阀之前还是在整个喷淋管网的任何一个位置都行,看了喷淋规范也没有说,后面的图解上是设置在报警阀之前的,假如是高层群,一个泵房,一套报警阀,那么这种情况,水泵接合器还是要设置在报警阀之前吗,这样就设在水泵房附近了,这么一个高层群,就设置在水泵房旁,似乎不合理。我个人认为可以设置在每栋楼的喷淋管网的任何位置,不一定非要经过报警阀。请高手赐教。

喷淋的水泵接合器是要设置在报警阀之前还是在整个喷淋管网的任何一个位置都行,看了喷淋规范也没有说,后面的图解上是设置在报警阀之前的,假如是高层群,一个泵房,一套报警阀,那么这种情况,水泵接合器还是要设置在报警阀之前吗,这样就设在水泵房附近了,这么一个高层群,就设置在水泵房旁,似乎不合理。我个人认为可以设置在每栋楼的喷淋管网的任何位置,不一定非要经过报警阀。请高手赐教。
免费打赏
dapeng791014
2010年07月28日 17:45:40
22楼
怎么赚土木币阿,伙计们
回复
dapeng791014
2010年07月28日 17:46:09
23楼
我希望能和大家学习学习阿
回复
yhnf
2010年07月28日 23:10:17
24楼
应该在报警阀之前
回复
dapeng791014
2010年07月29日 10:02:19
25楼
回应的不多阿
请大家多给意见阿
回复
fac999-shui
2010年07月29日 11:25:15
27楼
若一个报警阀带了几幢楼(不太常见),要设在报警阀前,才能保证每栋楼均能增压,否则每栋楼前均设接合器,也可以,稍浪费些,但很实用。
回复
hearteleven
2010年07月29日 15:24:56
28楼
做在阀前比较稳妥,浪费只是水头损失
回复
stevenboy
2010年07月29日 16:55:15
29楼
必须设置在所有报警阀之前
回复
rab000922
2010年07月29日 17:32:30
30楼
喷淋水泵接合器设置位置应该在报警阀前。主消防管应该环网,可以在方便地方接。每栋楼喷淋系统可能均布置报警阀,说以安装在主管上
回复
水往上流
2010年07月29日 19:25:54
31楼
从接合器的作用及使用时间看,应该接在喷淋系统的任何部位都可以,但必须保证输水管输送设计水量。
回复
江湖小鱼儿
2010年07月29日 23:59:44
32楼
水泵接合器个人认为必须设置在报警阀前的环状管网上。