2008年上午案例,小区热水和局部应用系统求解惑
dofou
dofou Lv.4
2010年07月22日 17:58:49
只看楼主

小区热水案例居住小区内住宅和公共浴室设集中热水供应系统,住宅300户,每户2个卫生间,每个卫生间浴盆、洗脸盆各一个;公共浴室设沐浴器50个,洗脸盆5个,每晚7~10点供水,热水温度60,冷水10。热水密度1。卫生器具用水定额:浴盆200L/h 沐浴器300 洗脸盆30。同时使用百分数100%。求该系统设计小时耗热量: 4370182 4893557 78599345 8906098计算:住宅按一个卫生间,一个浴盆计。设计小时耗热量:300*200*(40-10)*1*100%*4187/3600=2093500w

小区热水案例
居住小区内住宅和公共浴室设集中热水供应系统,住宅300户,每户2个卫生间,每个卫生间浴盆、洗脸盆各一个;公共浴室设沐浴器50个,洗脸盆5个,每晚7~10点供水,热水温度60,冷水10。热水密度1。卫生器具用水定额:浴盆200L/h 沐浴器300 洗脸盆30。同时使用百分数100%。求该系统设计小时耗热量: 4370182 4893557 78599345 8906098
计算:住宅按一个卫生间,一个浴盆计。设计小时耗热量:300*200*(40-10)*1*100%*4187/3600=2093500w
浴室:[50*300*(40-10)+5*30*(30-10)]*4187/3600=[450000+3000]*4187/3600=23530w
合计:2093500+23530=2117030w
答案没有,如按60度为热水温度则明显不对
免费打赏
dofou
2010年07月22日 18:24:20
2楼
7层单元式住宅,首层为商业网点,面积100的录像厅和面积150的电子游艺厅要求设自动喷水灭火系统。采用K80快速响应喷头,平均工作压力0.10MPa。作用面积内流量相等。屋面设场高雅消防水箱。求水箱最小容积。 19.2 24 28.8 48
计算:单个喷头流量 q=80*根号(0.1*10)=80L/min
总保护面积小于250平方,最大厅室不超过200平方,开放喷头数8个。
但是: 按开放8个喷头,喷水强度8*80/150=4.266 不能满足喷水强度要求
要满足喷水强度要求,6*150/80=11.25个喷头,即12个
12个喷头用水:12*80*0.5*60=28.8立方
录像厅按8个喷头可以满足强度要求,用水8*80*0.5*60=19.2立方
按大值算 28.8立方
回复
sorry222
2010年07月23日 15:00:30
3楼
回复:1,这个题计算温度就是按照60度计算的,不能按照规范里面的37-40度,真题给的热水量60度定额明显比规范40度的热水量定额要小一些,所以出题人就是经过计算,特意让你按照60度计算。答案选第一个,另外即使你用规范计算,洗手盆的计算温度应该是35度而不是30度。
2,局部应用系统中,注意房间内设计的喷头数和房间里要求喷头同时开放数的概念区别。即:房间的喷头数可以设计成十几个,但是规范就是要求同时开启八个,水箱包括泵的计算就是按照这八个来考虑。
回复
tzcd9898
2010年08月17日 23:17:14
4楼
淋浴器也没说明有没有淋浴小间。使用水温应套规范表5.1.1-2
回复
xxrlll
2010年08月19日 15:34:22
5楼
局部应用系统那道题到底是选192.还是28.8啊
回复

相关推荐